Prezados colegas, nossa unidade possui um equipamento de medição de pressão simples, do tipo 24V, com sistema de dois fios. O sinal é enviado diretamente para o cartão S7-200 EM231CN. Recentemente, observamos grandes flutuações nos valores de pressão no computador responsável pelo controle. No entanto, quando o sinal é fornecido diretamente na área de campo, não há flutuações nos valores de pressão. Já trocamos o sensor de pressão por um novo, mas o problema continua. O cabo que conecta o sensor de pressão ao PLC tem menos de 5 metros de comprimento. Por favor, gostaríamos de receber alguma orientação de vocês. Obrigado!
Ao utilizar uma fonte de sinal no local para fornecer um sinal estável, é possível determinar se não há problemas com a linha ou com interferências. Verifique se as flutuações nos sinais são causadas por fatores relacionados ao processo de transmissão.
Se você conseguir eliminar as flutuações de pressão no processo, então é certo que o novo transformador de pressão que você está usando não tem um bom desempenho em termos de resistência a interferências. Ou seja, é um produto de má qualidade. Se a fonte de alimentação for integrada à placa, é possível desativá-la e tentar usar uma fonte externa! . Por exemplo, substituindo por uma fonte de alimentação com isolamento linear. Se ainda não funcionar, então basta desmontá-lo e usar como brinquedo para cachorros, :P Depois, venha me procurar, que eu compro um transformador resistente a interferências. {:3_51:}
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 3/12/2017, às 14:49. Qual é o grau de resistência a interferências desse pequeno transformador da minha aldeia? A resolução confiável do sinal é tão alta que supera 100.000 vezes a escala total, ou seja, 0,001%FS. . . . . E as transformadores de pressão comuns, nem sequer conseguem atingir 0,01% FS
Ver no local se a tensão da transformadora está flutuando? Não pode não haver realidade, certo?
O transformador de pressão tem display local? De acordo com sua descrição, parece que a saída da transformadora de pressão realmente varia.
Não haver interferência com o uso de uma fonte de corrente não significa que não haja interferência após a conexão de um transformador de tensão. Muitos chips de amostragem utilizados em transformadores de tensão têm um desempenho muito ruim em termos de resistência à interferência. Recomenda-se, portanto, realizar experimentos cruzados utilizando transformadores de tensão que estejam funcionando normalmente em outro local.
Há suspeitas de que haja grandes flutuações nos parâmetros técnicos no local
Isso se deve a flutuações na pressão real, ou a problemas com os tubos de transmissão de pressão; se houver aquecimento adicional, verifique isso também
Um instrumento com placa de circuito para troca de canais que tenha melhor resistência a interferências
Se o seu transmissor for inteligente, é possível usar um controlador manual para ajustá-lo na posição de verificação e definir um valor. Se o valor permanecer estável, é provável que as flutuações sejam causadas pelo próprio meio em questão
Em outras palavras, use uma tabela de ponteiros para verificar se há flutuações, a fim de eliminar o problema