Thread Content
Nos nossos desenhos PID, indica-se que existem dois identificadores para o termopar. Qual é a diferença entre TE10716 e TI10716? A explicação pessoal é que o TE é um componente local, que exibe as informações no próprio local. Já o TI é um valor que é exibido localmente e transmitido por meio de sinais elétricos para o DCS. Essa explicação está correta? Por favor, que os especialistas dêem suas sugestões!
TE 10716 se refere apenas ao elemento termopar, sem exibição no local; TI 10716 refere-se à exibição no DCS, certo?
Referência: HG/T 20505-2014 – Símbolos e indicadores funcionais para instrumentos de medição e controle em processos
TE refere-se ao sensor de medição de temperatura no local, enquanto TI é a exibição do DCS.
Também não se deve olhar apenas para as letras; é preciso prestar atenção aos círculos, quadrados, losangos e linhas horizontais, certo?
A letra E em TE 10716 indica apenas o elemento de detecção, o componente primário (ou seja, o sensor), sem ter qualquer significado adicional. A linha que conecta o TE 10716 ao TI 10716 é uma linha pontilhada, o que indica que se trata de um sinal elétrico. Ou seja, o TE 10716 envia um sinal elétrico (em milivolts) para o DCS na sala de controle, a fim de indicar a temperatura correspondente ao número 10716.
Teste de campo TE, exibido no TI DCS
Este tópico foi editado pela última vez por xxkhc em 4/12/2017, às 16:36. O primeiro círculo representa o diagrama de instalação no local; T representa temperatura, e E representa o elemento de detecção; O segundo quadrado com um círculo e uma linha horizontal representa o local de instalação da sala de controle (ou DCS). T representa temperatura, e I representa indicação. 10716 é o número de identificação.
O princípio de funcionamento do termopar de alta temperatura é converter o sinal de temperatura em um sinal elétrico que possa ser reconhecido pelo computador; o TE tem a função de transformar o sinal de temperatura em sinal elétrico
TE é o elemento de medição de temperatura em campo, como termopares; TT representa a variação de temperatura; TI é a conversão da temperatura em corrente elétrica. Os números indicados no diagrama do sistema de controle representam os respectivos componentes