Thread Content
Medidor de vazão com placa de orifício, com faixa de vazão de 0-100 m³/h. O transmissor de diferença de pressão tem faixa de 0-20 kPa. Agora, a faixa de vazão foi alterada para 0-200 m³/h. Como calcular a faixa de funcionamento do transmissor de diferença de pressão? Primeiro, quero agradecer a todos
Como se calcula? Que fórmula está sendo usada?
Como se calcula? Que fórmula está sendo usada?
Q = K * √△p (onde K é uma constante). Tente calcular você mesmo
Essa fórmula é simplificada? Parece que existem várias versões dessa fórmula de cálculo de tráfego.
Essa fórmula é simplificada? Parece que existem várias versões dessa fórmula de cálculo de tráfego.
Essa fórmula é simplificada? Parece que existem várias versões dessa fórmula de cálculo de tráfego.
Sim, sem alterar a relação de diâmetro dos tubos, o diâmetro das aberturas, a densidade do fluido, etc., é possível usar essa fórmula simplificada para fazer os cálculos
Dispositivo de regulação: o fluxo e a diferença de pressão são diretamente proporcionais à raiz quadrada, isso é um conhecimento básico
O valor da diferença de pressão é diretamente proporcional ao quadrado do fluxo
O livro “O que todo técnico de instrumentação precisa saber” contém essa fórmula; copiei-a para o autor do tópico. Na equação, △P representa qualquer diferença de pressão ; △Pmax — Limite superior da diferença de pressão ; P—Qualquer fluxo ; Qmax — Limite máximo de fluxo.
Um elemento de regulação: algumas fabricantes fornecem um cálculo detalhado do dispositivo de regulação, sendo o mais importante nesse cálculo a determinação do valor de K. Uma vez conhecido o valor de K, utiliza-se a fórmula bem conhecida: vazão Q = K × √Δp. Ou seja, a vazão é proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão; o valor da proporção é justamente o K constante. Se a própria placa de orifício não mudar, nem o meio fluido, apenas a faixa de operação for alterada, então o valor de K também permanece o mesmo. Entendeu? Por fim, é importante ressaltar que a pressão de operação do meio não deve sofrer grandes variações. Isso porque, se houver uma diferença grande entre a pressão real de operação e a pressão indicada nos cálculos, as mudanças na densidade do meio afetarão o valor de K.
Não prestei atenção na escola, e agora me arrependo muito. Agora estou aprendendo de novo*.
Não prestei atenção na escola, e agora me arrependo muito. Agora estou aprendendo de novo*.
O melhor é pedir ao fabricante das placas de orifício que faça os cálculos novamente; eles possuem seu próprio software para calcular dispositivos de restrição de fluxo. Se você tiver o software, pode fazer os cálculos novamente com base no manual de cálculo da placa de orifícios. Às vezes, após alterar a escala, funciona; outras vezes, pode não funcionar, sendo necessário modificar o tamanho da placa de orifício.
Se for alterado, a precisão ficará muito ruim. Por favor, peça ao fabricante que faça os cálculos