Há vários medidores de nível com flutuadores elétricos, que são conectados ao sistema DCS por meio de barreiras de segurança. Foram detectadas flutuações nas medições. Já trocamos a fonte de alimentação de 24V, verificamos as barreiras de segurança e o sistema de aterramento. Também descartamos possíveis causas relacionadas ao processo de produção. Suspeitamos que se trate de interferências, mas ainda não conseguimos identificar a causa. Por favor, ajudem a analisar o problema.
Que meio? Esclareça se há aquecimento auxiliar ou não, e qual é o tipo de aquecimento auxiliar
O meio de medição é óleo. Sem aquecimento auxiliar
A seleção da barreira de segurança está correta? Verifique novamente a barreira de segurança
Sem passar pela barreira de segurança, indo diretamente para os terminais do cartão – é assim também
Tão frequentemente, conecte o multímetro para verificar se há grandes mudanças
Não se trata de não usar barreiras de segurança; elas são necessárias. Recomenda-se o uso de barreiras de segurança isoladas
A variação da corrente é consistente com a variação da tendência
Há uma tendência geral, mas existem interferências. Basta encontrar a fonte dessas interferências para resolver o problema
O flutuador é um medidor de nível de flutuação variável; não é adequado para medir óleo, pois a viscosidade e a densidade do óleo afetam muito a medição
Dessa forma, a comunicação acontece através de uma barreira de segurança antes de chegar ao DCS; a própria barreira de segurança tem função de isolamento
Foi verificada a interferência de alta tensão? O cabo de sinal possui blindagem?
Além desses flutuadores elétricos, os valores de temperatura, pressão, vazão e nível do líquido estão todos dentro dos limites normais. Os locais de instalação desses flutuadores elétricos são bem dispersos, e são utilizados fios blindados; além disso, a camada de blindagem nos gabinetes também está conectada à terra
A inspeção de alta tensão foi feita? Existem caminhos de instalação comuns para cabos de média e alta tensão? Os cabos de sinal dos instrumentos foram instalados com proteção em forma de tubos de aço ou gabinetes de aço? Isso também tem impacto. Os outros instrumentos normais têm seus cabos instalados por um caminho diferente dos instrumentos que apresentam leituras anormais? Vamos fazer uma análise detalhada. .
No inverno, o aumento da viscosidade do óleo pode causar problemas
Interferências externas, verifique cuidadosamente o cabo
Já tentou usar sinais elétricos no local, em vez de transmissores?
Método de inspeção de instrumentos: Eliminação. No local, é usado um gerador de sinais para fornecer um sinal de corrente, a fim de verificar se ainda há interferências. Se houver, então é um problema com o cabo ou com os gabinetes. Se não houver, então há uma fonte de interferência perto dos instrumentos no local. Envie um sinal para a sala dos gabinetes, veja, resolva os problemas naquela área.
Verifique com atenção a corrente de aterramento; é melhor ter um aterramento separado
Verifique o transmissor, para ver se há alguma mudança brusca no sinal. Eu também já encontrei esse tipo de situação; na verdade, não há nenhuma alteração no indicador, às vezes é apenas interferência.