Diferença entre pulsos e atrasos no sistema SIS

2017-12-04View Original

Thread Content

No sistema SIS, tanto os pulsos sensoriais quanto os atrasos possuem um efeito de atraso. Qual é a diferença entre elas?
Reply #22017-12-04
Atraso é atraso, pulso é pulso; são dois blocos funcionais completamente diferentes. De qual empresa é o seu SIS?
Reply #32017-12-04
Você consegue entender os blocos TON e TOF?
Reply #42017-12-05
O pulso é um sinal que aparece por alguns segundos e depois desaparece; o atraso é quando o sinal espera alguns segundos antes de ser emitido.
Reply #52017-12-05
Pode explicar em detalhes qual é a intenção original por trás do design de pulsos e atrasos? ~~:lol
Reply #62017-12-06
Atraso de ativação e atraso de desativação: o atraso de ativação refere-se ao tempo que se espera após o sinal de ativação chegar antes que a função seja ativada; já o atraso de desativação refere-se ao tempo que se espera após o sinal de desativação chegar antes que a função seja desativada. Quanto aos sinais de pulso, eles são geralmente utilizados nos sistemas DCS para o controle remoto de motores com circuito de bloqueio automático. Em geral, o lado do DCS envia o comando “ON”. Existem duas situações possíveis: na primeira, quando há um retorno de confirmação de que o motor está ligado, então a saída “ON” enviada pelo DCS é liberada. Na segunda situação, se não houver retorno de confirmação, o tempo durante o qual a saída “ON” permanece ativa é determinado pela configuração do DCS. Geralmente, esse tempo é de 15 a 20 segundos. Ou seja, assim que recebemos a confirmação de que o motor está ligado, a saída “ON” é liberada imediatamente; caso não haja confirmação, ela permanece ativa por no máximo 15 a 20 segundos antes de ser liberada também. O sinal de pulso OFF funciona da mesma forma.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.