Transformar o transmissor de pressão em medidor de nível?

2017-12-04View Original

Thread Content

A altura do tanque é de 15 metros, o transmissor de pressão está localizado a 1 metro de distância. A densidade do líquido é de 0,85. Como alterar a faixa de medição do manômetro?
Reply #22017-12-04
Pressão = densidade x altura x 9,81
Reply #32017-12-05
Se for um recipiente fechado, não é possível usar um transmissor de pressão para medir o nível do líquido. Por que então não se usa um transmissor de nível?
Reply #42017-12-05
Se for um recipiente fechado, não é possível usar um transmissor de pressão para medir o nível do líquido. Por que então não se usa um transmissor de nível?
Reply #52017-12-05
Este tópico foi editado pela última vez por jujiangliu em 05/12/2017, às 07:19. Problemas de conexão à rede; tentei entrar várias vezes.
Reply #62017-12-05
Ao considerar essa questão, é preciso entender alguns pontos: primeiro, se você diz que o transmissor de pressão está instalado a cerca de 1 metro de distância, então esse valor de 1 metro deve ser desconsiderado. Em segundo lugar, como a altura do tanque é de 15 metros, até onde chega a escala máxima do transmissor de pressão? Será também 15 metros? Isso não existe na realidade; é preciso sempre deixar algum espaço. Além disso, esse recipiente é selado ou está aberto à atmosfera? E, por fim, que tipo de transmissor de pressão você tem? Se for do tipo capilar ou de pressão diferencial, será necessário realizar ajustes de acordo com a localização de instalação. . . .
Reply #72017-12-05
Após o cálculo utilizando a fórmula da pressão estática hρg, aplica-se um certo fator de segurança para determinar a faixa de medição, como um coeficiente de 1,1 ou 1,2.
Reply #82017-12-05
Primeiro, é necessário que haja uma abertura, ou seja, o nível do líquido deve estar em contato com a atmosfera, para que o transmissor de pressão de tipo estático possa ser utilizado para medir o nível do líquido. Caso contrário, só é possível usar o método de diferença de pressão. Segundo, o transmissor de pressão fica a 1 metro de distância; não é possível eliminar essa área “cega” de 1 metro. Se este ponto for considerado como o nível zero da superfície do líquido, o nível máximo real da superfície do líquido (ou seja, a faixa de medição do nível) será de 14 metros. Na posição de nível líquido zero, o transmissor de pressão emite 4 mA. Terceiro, a faixa de medição do transmissor de pressão não foi especificada. A pressão gerada por esse líquido, com densidade de 0,85 em 14 metros, é de 0,119 MPa. Ao dividir a faixa de medição do transmissor de pressão por 0,119 MPa, obtém-se uma proporção, que pode ser utilizada no medidor de pressão. Quarto, é importante notar que, se a faixa de medição do transmissor de pressão diferir muito de 0,119 MPa, a precisão não será garantida; nesse caso, é necessário substituir o transmissor de pressão. Quinto, para obter informações sobre as operações específicas, entre em contato conosco. Nós produzimos principalmente barreiras de segurança, e esperamos conhecer mais pessoas do setor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.