Thread Content
A altura do tanque é de 15 metros, o transmissor de pressão está localizado a 1 metro de distância. A densidade do líquido é de 0,85. Como alterar a faixa de medição do manômetro?
Pressão = densidade x altura x 9,81
Se for um recipiente fechado, não é possível usar um transmissor de pressão para medir o nível do líquido. Por que então não se usa um transmissor de nível?
Se for um recipiente fechado, não é possível usar um transmissor de pressão para medir o nível do líquido. Por que então não se usa um transmissor de nível?
Este tópico foi editado pela última vez por jujiangliu em 05/12/2017, às 07:19. Problemas de conexão à rede; tentei entrar várias vezes.
Ao considerar essa questão, é preciso entender alguns pontos: primeiro, se você diz que o transmissor de pressão está instalado a cerca de 1 metro de distância, então esse valor de 1 metro deve ser desconsiderado. Em segundo lugar, como a altura do tanque é de 15 metros, até onde chega a escala máxima do transmissor de pressão? Será também 15 metros? Isso não existe na realidade; é preciso sempre deixar algum espaço. Além disso, esse recipiente é selado ou está aberto à atmosfera? E, por fim, que tipo de transmissor de pressão você tem? Se for do tipo capilar ou de pressão diferencial, será necessário realizar ajustes de acordo com a localização de instalação. . . .
Após o cálculo utilizando a fórmula da pressão estática hρg, aplica-se um certo fator de segurança para determinar a faixa de medição, como um coeficiente de 1,1 ou 1,2.
Primeiro, é necessário que haja uma abertura, ou seja, o nível do líquido deve estar em contato com a atmosfera, para que o transmissor de pressão de tipo estático possa ser utilizado para medir o nível do líquido. Caso contrário, só é possível usar o método de diferença de pressão. Segundo, o transmissor de pressão fica a 1 metro de distância; não é possível eliminar essa área “cega” de 1 metro. Se este ponto for considerado como o nível zero da superfície do líquido, o nível máximo real da superfície do líquido (ou seja, a faixa de medição do nível) será de 14 metros. Na posição de nível líquido zero, o transmissor de pressão emite 4 mA. Terceiro, a faixa de medição do transmissor de pressão não foi especificada. A pressão gerada por esse líquido, com densidade de 0,85 em 14 metros, é de 0,119 MPa. Ao dividir a faixa de medição do transmissor de pressão por 0,119 MPa, obtém-se uma proporção, que pode ser utilizada no medidor de pressão. Quarto, é importante notar que, se a faixa de medição do transmissor de pressão diferir muito de 0,119 MPa, a precisão não será garantida; nesse caso, é necessário substituir o transmissor de pressão. Quinto, para obter informações sobre as operações específicas, entre em contato conosco. Nós produzimos principalmente barreiras de segurança, e esperamos conhecer mais pessoas do setor.