Como o ABB AC800F se comunica com a Hilscher ou com um PLC?

2017-12-05View Original

Thread Content

A empresa utiliza principalmente o ABB AC800F. Há também um modelo da série K da Hollyland, com modelo 6.52, além de modelos Siemens S7-200, S7-300, S7-400 e ECS-100 da Zhejiang University Control System. Preparar para trocar esses dados que não são da ABB com a ABB e enviá-los todos juntos para o centro de controle principal. Preciso de ajuda para conectar a ABB a outros sistemas de comunicação de dados. ABB com Profibus-DP
Reply #22017-12-05
Acho que esse seu esquema de comunicação pode causar uma carga excessiva na comunicação do AC800F. Recomenda-se usar a interface OPC de outros sistemas para se comunicar com o sistema de agendamento. Se o computador principal 200/300/400 for um WINCC, sua interface OPC fica habilitada por padrão. O sistema de software ATP OPC do ECS-100 requer autorização para ser ativado. A série K da Hollyland também requer autorização.
Reply #32017-12-08
Este tópico foi editado pela última vez por humker em 08/12/2017, às 18:47. Esse tipo de jogo já foi jogado antes. Primeiro: é preciso confirmar quanto dinheiro você está disposto a gastar para fazer isso. Hehe. Os pontos de autorização do ABB AC800F são suficientes? Existem autorizações para funções específicas (como Modbus, por exemplo)? Vamos discutir isso ponto a ponto. 1. É possível usar o Modbus: isso é certo, desde que a ABB tenha placas de comunicação Modbus. Além disso, pelos modelos que vi, todos suportam a comunicação Modbus, e basicamente todos podem atuar tanto como mestre quanto como escravo no Modbus. O problema está no fato de que, ao se utilizar uma grande quantidade de dados na comunicação Modbus, o custo (principalmente em termos de licenças necessárias, bem como o custo dos módulos de comunicação Modbus) é o fator que precisa ser levado em consideração. 2. Se for utilizada a comunicação DP, o 800F pode atuar apenas como dispositivo principal, e não como dispositivo secundário. No sistema mencionado acima, parte dos equipamentos (como os da Hilscher) não é capaz de funcionar como DP master. Portanto, é necessário configurar um acoplador DP (para a conversão entre master e slave). Além disso, há também o problema relacionado à expansão do número de pontos de autorização. Ambos os métodos apresentam um grande problema: a complexidade da programação. Pessoalmente, não recomendo esse método. Se o sistema da Siemens possuir uma estação de operação que permita transmitir dados por meio de OPC, então, considerando que os outros sistemas certamente possuem OPC Server, recomenda-se fortemente que todos os pontos de medição usem a comunicação via OPC. Em princípio, o OPC Server da Zhejiang University Control System requer autorização separada, enquanto o OPC Server da Hilscher pode ser obtido gratuitamente, mas, ainda assim, é preciso obter autorização para uso contínuo. A maior vantagem disso é que, embora o volume de trabalho seja grande, existe uma abordagem em lote, o que torna rápido o processo; basicamente, não são necessárias alterações na parte relacionada à estação de controle. Considerando minha experiência em engenharia, recomendo a seguinte abordagem: utilizar produtos da Allen-Bradley e da Central Control, com comunicação OPC. A Central Control e a Allen-Bradley atuarão como OPCServer (verifique se há autorização para usar o OPCServer). O ABB AC800F funcionará como OPCClient (não é necessário autorização para isso). Quanto à parte da Siemens, se houver um software HMI adequado, use a função OPCServer desse software para transmitir os dados. Caso contrário (o que é bem provável, já que, normalmente, há apenas telas sensíveis ao toque no local), use o protocolo de comunicação Modbus para transmitir os dados para o ABB AC800F (é necessário ter o cartão FI813 dentro do dispositivo AC800F). Não é recomendado que se utilize o método DP, pois isso acarreta grandes alterações no próprio sistema DCS da ABB, além de causar uma grande interação entre os vários sistemas. Além disso, há um aumento significativo nas exigências em relação ao nível técnico dos profissionais responsáveis pela manutenção

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.