Há uma pergunta assim: ao calibrar uma válvula de regulação com localizador de válvula elétrico, qual sinal deve ser inserido para realizar a calibração? Ao calibrar um válvula reguladora com localizador de válvula pneumática, qual sinal deve ser inserido para realizar a calibração? Por favor, digam algo. Pontos extras
Sinal de entrada elétrico para operação elétrica, sinal de entrada pneumático para operação pneumática.
A calibração da válvula reguladora com localizador de válvula elétrico geralmente é feita utilizando sinais de entrada de 4mA, 8mA, 12mA, 16mA e 20mA, totalizando 5 pontos para a calibração. Calibração da válvula com fluxo de ar: Conecte a fonte de ar e ajuste o regulador para que a saída seja de 20 kPa. Observe se o curso da válvula está na posição inicial (posição de curso máximo). Ajuste a saída do regulador para 100 kPa e observe se o curso da válvula atinge seu valor máximo (posição inicial). Selecione 5 pontos de pressão do sinal de entrada: 20 kPa, 40 kPa, 60 kPa, 80 kPa e 100 kPa, para fins de calibração. As indicações correspondentes às posições da válvula devem ser 0, 25%, 50%, 75% e 100%.
Elétrico: 4~20ma Pneumático: 20~100kpa Para calibração
Para o sistema pneumático, é preciso considerar a faixa de compressão da mola para decidir
A eletricidade utiliza corrente elétrica, e a pneumática utiliza pressão do ar?
O sinal de 4-20mA já é suficiente para a calibração, tanto em sistemas elétricos quanto pneumáticos. No entanto, as válvulas pneumáticas também possuem regulação por sinal pneumático, como o localizador Fisher3660