Thread Content
As aletas de controle das duas unidades de tratamento de ar são reguladas com base no mesmo sinal de diferença de pressão, e os parâmetros PID utilizados para a regulação são os mesmos. Por que, então, há uma grande diferença na abertura das aletas?
Analise cuidadosamente se as características do objeto de engenharia são consistentes; não necessariamente se trata de um problema com os parâmetros dos instrumentos.
Se os parâmetros PID forem os mesmos, a abertura também será diferente; procure por outras causas.
Os sinais de entrada são todos os mesmos. Será que isso se deve ao uso de dois PID?
As condições de operação são as mesmas? A pressão do ar também é a mesma? Não se pode procurar apenas pelo lado dos instrumentos
As pás guia são produtos da mesma empresa? Além disso, cada unidade possui sua própria válvula de saída? A abertura delas é a mesma? ~~
A análise sugere que o problema pode ser causado por um atraso no tempo em que o sinal de diferença de pressão chega ao painel de controle. Os dois controladores PID estão localizados em gabinetes diferentes; o sinal é enviado aos gabinetes por meio de dois canais separados, a partir de um instrumento localizado no mesmo local
As palhetas guia são do mesmo modelo, e a válvula de saída da ventoinha está completamente aberta
Deve ser por causa de mecanismos de ajuste diferentes. Os parâmetros PID precisam ser ajustados de acordo com a realidade.
Isso é bem normal, afinal, não são os mesmos PID que controlam a saída; os estados de equilíbrio dos dois sistemas são diferentes.
A mesma variável controlada, com reguladores e atuadores diferentes, formando cada um um sistema fechado – qual é esse esquema de controle?
Procure pelas diferenças nas condições de operação do equipamento, bem como por possíveis diferenças nos parâmetros reais durante sua fabricação