Com os parâmetros PID iguais, qual é a razão pela qual há uma grande diferença na abertura das aletas de orientação dos dois conjuntos de ventiladores?

2017-12-05View Original

Thread Content

As aletas de controle das duas unidades de tratamento de ar são reguladas com base no mesmo sinal de diferença de pressão, e os parâmetros PID utilizados para a regulação são os mesmos. Por que, então, há uma grande diferença na abertura das aletas?
Reply #22017-12-05
Analise cuidadosamente se as características do objeto de engenharia são consistentes; não necessariamente se trata de um problema com os parâmetros dos instrumentos.
Reply #32017-12-06
Se os parâmetros PID forem os mesmos, a abertura também será diferente; procure por outras causas.
Reply #42017-12-06
Os sinais de entrada são todos os mesmos. Será que isso se deve ao uso de dois PID?
Reply #52017-12-06
As condições de operação são as mesmas? A pressão do ar também é a mesma? Não se pode procurar apenas pelo lado dos instrumentos
Reply #62017-12-06
As pás guia são produtos da mesma empresa? Além disso, cada unidade possui sua própria válvula de saída? A abertura delas é a mesma? ~~
Reply #72017-12-06
A análise sugere que o problema pode ser causado por um atraso no tempo em que o sinal de diferença de pressão chega ao painel de controle. Os dois controladores PID estão localizados em gabinetes diferentes; o sinal é enviado aos gabinetes por meio de dois canais separados, a partir de um instrumento localizado no mesmo local
Reply #82017-12-06
As palhetas guia são do mesmo modelo, e a válvula de saída da ventoinha está completamente aberta
Reply #92017-12-07
Deve ser por causa de mecanismos de ajuste diferentes. Os parâmetros PID precisam ser ajustados de acordo com a realidade.
Reply #102017-12-08
Isso é bem normal, afinal, não são os mesmos PID que controlam a saída; os estados de equilíbrio dos dois sistemas são diferentes.
Reply #112017-12-08
A mesma variável controlada, com reguladores e atuadores diferentes, formando cada um um sistema fechado – qual é esse esquema de controle?
Reply #122017-12-13
Procure pelas diferenças nas condições de operação do equipamento, bem como por possíveis diferenças nos parâmetros reais durante sua fabricação

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.