2017-12-06View Original

Thread Content

O transmissor de pressão está instalado ao ar livre, em Shandong. Há um tanque de condensação. Como fazer a isolação térmica no inverno? E no verão, é preciso remover a camada de isolamento?
Reply #22017-12-06
Não sei qual é a temperatura média no inverno na sua região, se há aquecimento adicional. Pode-se usar lã isolante e folha de alumínio para isso. No verão, basta desligar o sistema de aquecimento; não é necessário remover o isolamento.
Reply #32017-12-07
É para medir vapor a 300°C; atualmente, não há tratamento de aquecimento associado.
Reply #42017-12-07
Se o tubo é aquecido com vapor, os instrumentos também devem ser aquecidos com vapor; além disso, são utilizados isolante térmico e folha de alumínio; Se o tubo não possui aquecimento auxiliar, considere o uso de aquecimento elétrico para os instrumentos, além de fitas de aquecimento e controle de temperatura.
Reply #52017-12-07
A isolamento térmico é secundário; é preciso ter aquecimento! Pelo menos, aquecimento por água! Além disso, o cabo de aquecimento, do ponto de medição até a câmara de membrana do transmissor, deve estar bem posicionado! ! !
Reply #62017-12-07
Em Shandong, nos meses de inverno, é necessário fornecer aquecimento auxiliar aos instrumentos. Basta desligar o aquecimento auxiliar quando não há necessidade de uso, sem precisar removê-lo.
Reply #72018-03-01
Eu uso líquido anticongelante à base de etileno glicol. Não utilizei sistema de aquecimento adicional; há isolamento térmico, mas acho que não é necessário. O ponto de congelamento do líquido anticongelante à base de etileno glicol é muito baixo, o que é suficiente para uso normal. Basta garantir que o tubo de transmissão de pressão, desde o tanque de condensação até o ponto de medição da pressão, esteja protegido contra o congelamento. Uma inclinação maior e um isolamento térmico mais espesso são suficientes
Reply #82018-03-01
Se o tubo de medição de pressão for curto, com menos de 1 metro, basta fazer a isolação térmica. Se for muito longo, é necessário adicionar aquecimento auxiliar
Reply #92018-03-05
Eu já estive em Shandong antes e também passei por essa situação. Nesses casos, é necessário adicionar isolamento térmico. Você pode considerar o uso de aquecimento elétrico, além do isolamento em espuma. No verão, basta desligar o sistema de aquecimento
Reply #102018-03-09
É necessário ter um sistema de isolamento térmico. Ele deve ser ativado quando a temperatura cai abaixo de zero. Pode ser desligado quando a temperatura atinge valores acima de zero. Não é preciso desmontá-lo. Se for adicionado um fluido anticongelante no tubo que leva a pressão do tanque de condensação até o transmissor, é preciso levar em consideração a densidade desse fluido; caso contrário, não funcionará corretamente.
Reply #112018-03-22
O uso prolongado também pode resultar na presença de pedaços de gelo
Reply #122018-03-26
Geralmente, trocamos a solução de etileno glicol antes do inverno. Em sistemas de tubulações bem projetados, normalmente não há grandes problemas. Nos pontos críticos, recomenda-se usar isolamento térmico ou até mesmo aquecimento. Mas, com base na minha experiência este ano em Dalian, não houve grandes problemas. Ao preparar a solução de etileno glicol, evite usar uma concentração de 50%. É melhor usar uma concentração de 60% ou até maior. Assim, mesmo que haja perda de etileno glicol, sua concentração nos tubos de medição não ficará muito baixa. O que você mencionou sobre presença de pedaços de gelo provavelmente se deve à redução da concentração do produto
Reply #132018-03-26
A diferença de densidade não é muito grande;, em geral, pode ser ignorada. No entanto, em casos que exigem controle preciso, não se deve usar fluido anticongelante, pois a densidade desse fluido dentro do tanque pode mudar pouco a pouco
Reply #142018-03-26
Para manter a temperatura estável, é melhor usar aquecimento elétrico no inverno, pois é mais prático. Se for uma instalação nova, recomenda-se comprar transmissores de pressão de baixa temperatura, assim não será necessário usar aquecimento adicional
Reply #152018-03-26
A transformador de pressão é do tipo de baixa temperatura; então, os tubos de condensação e os tanques também precisam de aquecimento auxiliar, não é?
Reply #162018-03-26
Se for no formato de tubo de condensação, é necessário fornecer aquecimento. Recomenda-se o uso de aquecimento elétrico; eu costumava usar aquecimento a vapor, mas havia muitos pontos de vazamento, o que dificultava muito a gestão
Reply #172018-03-26
Ao usar aquecimento elétrico, preste atenção à possibilidade de a área de medição de pressão ser danificada pelo calor. Recomenda-se envolver essa área com um material fino antes de aplicar a fita de aquecimento elétrico. Isso também facilita que as temperaturas dos dois lados fiquem o mais próximas possível, reduzindo os erros adicionais nas medições.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.