Falha no medidor de nível por ultrassom E+H

2017-12-06View Original

Thread Content

O medidor de nível ultrassônico E+H está com defeito. Quando o nível do líquido aumenta, o indicador do medidor sobe muito lentamente; leva muito tempo para que o nível seja indicado corretamente. Não sei qual é o problema. Será que há algum erro na configuração? Alguém tem o manual de instruções? Por favor, me ajudem
Reply #22017-12-06
1. Hehehe, cachorrinhos nazistas, de novo não funcionaram, hein? . . . . . 2. Não se preocupe, ele sofre de neurose intermitente; está tendo um ataque. Neste momento, ele ainda está em estado de sonambulismo, sem consciência do que acontece ao seu redor. . . . . . Daqui a pouco ele vai sentir vontade de urinar. Ele vai urinar um pouco, e assim sua doença vai desaparecer :P Não se preocupe. 3. É loucura? Não tem nada a ver com as instruções do produto. . . Se as instruções pudessem curar doenças nervosas, então essas instruções seriam como um médico habilidoso; Hitler, por sua vez, seria o salvador do mundo {:3_51:}
Reply #32017-12-07
Tente remover o ultrassom e direcioná-lo para o chão ou para outras paredes sólidas. Se houver uma mudança rápida, isso indica que o ultrassom está em ordem. Verifique se há algo preso à sonda, incluindo água.
Reply #42017-12-08
Não é preciso fazer pesquisas por conta própria; basta ligar diretamente para o atendimento da E+H pelo telefone 4008862580
Reply #52017-12-08
Não é preciso fazer pesquisas por conta própria; basta ligar diretamente para o atendimento da E+H pelo telefone 4008862580
Reply #62017-12-08
Não é preciso fazer pesquisas por conta própria; basta ligar diretamente para o atendimento da E+H pelo telefone 4008862580
Reply #72017-12-08
O manual pode ser baixado diretamente no site oficial da E+h. Os problemas nos medidores de nível a radar geralmente estão relacionados a valores excessivamente altos. Se houver suspeita de falha no hardware, os medidores a radar da E+h são modulares, portanto é possível tentar usar um substituto para testar.
Reply #82017-12-08
O manual pode ser baixado diretamente no site oficial da E+h. Os problemas nos medidores de nível a radar geralmente estão relacionados a valores excessivamente altos. Se houver suspeita de falha no hardware, os medidores a radar da E+h são modulares, portanto é possível tentar usar um substituto para testar.
Reply #92017-12-10
Tente usar um valor de amortecimento um pouco menor e veja se funciona
Reply #102017-12-10
O seu medidor de nível foi instalado recentemente ou já estava em uso antes, e só agora começou a apresentar esse problema? É preciso descrever com clareza para poder avaliar o problema, certo? Para os novos equipamentos, é necessário definir os limites superior e inferior da escala, além do tipo de meio e do recipiente utilizado, entre outras coisas.
Reply #112017-12-11
Qual é o meio de medição? Esse problema está relacionado, em grande parte, à formação de orvalho na sonda; esse problema costuma ocorrer no inverno.
Reply #122017-12-11
São resíduos líquidos. Não se sabe por qual motivo, mas após a limpeza, a tendência indicada pelo indicador de nível está correta. No entanto, o nível do líquido aumenta de maneira muito lenta
Reply #132017-12-11
Para a configuração do tempo de amortecimento, no caso de E+H, é fácil baixar as instruções de operação na internet, ou diretamente no site oficial. Insira o modelo, encontre o manual em chinês e procure no menu a opção para o tempo de amortecimento ou a taxa de variação do nível do líquido; basta diminuí-la um pouco. Além disso, os ultrassons na verdade não têm esse problema. Se for um radar de nível de medição, então não há necessidade de fazer alterações; os radares de nível de medição têm uma variação lenta, e velocidade excessiva não é aceitável.
Reply #142017-12-11
Os medidores de nível por ultrassom, utilizados para medir líquidos como a água, podem sofrer com a diferença de temperatura entre o interior e o exterior no inverno, o que pode causar condensação. Quando isso acontece, o medidor deixa de funcionar corretamente. No entanto, após limpar a sonda, ele leva algum tempo para voltar ao seu funcionamento normal. Desde que o nívelímetro esteja em boas condições, basicamente não se trata de um problema de configuração. Recomendo que você aplique uma camada de vaselina na sonda do medidor de nível ultrassônico. Isso ajuda a reduzir o fenômeno de orvalho. Eu já usei esse método em medidores de nível ultrassônicos em tanques de águas residuais. A vaselina é vendida em farmácias; é simples e eficaz:D
Reply #152017-12-11
Autor do tópico, você é realmente mesquinho. Eu nem sabia o que era E+H, por isso perguntei. Qual é o problema nisso? Devolva o bloqueio para mim! Sem palavras. . .
Reply #162017-12-11
Gostaria de saber: a vaselina não afeta a emissão e a recepção de ondas ultrassônicas, certo?
Reply #172017-12-12
Este tópico foi editado pela última vez por A Bing em 12/12/2017, às 10:07. Não, é uma camada muito fina. Assim como o meio de acoplamento do ultrassom, isso não terá nenhum efeito

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.