Thread Content
A fonte de ar dessas 2 válvulas eletromagnéticas do interruptor é um pouco difícil de visualizar; peço a todos os amigos que discutam e me dêem suas sugestões.
1#, 2# – As válvulas eletromagnéticas vêm do mesmo sinal? Se for o mesmo sinal, isso é redundância? Se for redundante, essa configuração não é suficientemente rigorosa. Se não for o mesmo sinal, é compreensível
Onde você não entendeu? Quando os dois válvulas eletromagnéticas são acionados várias vezes, fica fácil saber o estado da válvula. É um circuito de ar em paralelo típico: desde que uma das válvulas eletromagnéticas esteja ativada, o circuito de ar fica aberto. .
Uma válvula, dois sensores que emitem sinais de intertravamento; desliga em caso de falta de energia – formato comum.
Este é o diagrama de instalação que vi em outros projetos. Estima-se que sejam 2 sinais. Para uso noturno, usei 1&0 para fazer a determinação de on/off; isso eu entendi. Só não entendo muito bem por que se usam 2 válvulas eletrônicas. Quando é que são necessárias 2 válvulas eletrônicas?
Quando souber como controlar o sinal, vai entender. Olhar apenas para o sistema de gás não é suficiente
Um conectado ao SIS, outro conectado ao DCS
Não. Se for um circuito de ar em paralelo, se qualquer válvula eletrônica fizer com que o circuito seja ativado, então o orifício de escape da primeira válvula eletrônica deve estar conectado à saída da segunda válvula eletrônica. (O ar no cilindro da válvula é expelido através do orifício de escape, a partir da saída da segunda válvula eletromagnética.) ) Por favor, corrija-me.
O circuito de gás é bastante especial; as palavras-chave não são claras
Se for uma vestimenta formal, esse circuito de ar na verdade não serve para nada. A válvula eletromagnética que fica embaixo não tem nenhuma função. Vamos chamar a válvula eletromagnética que fica em cima de “Válvula Eletromagnética 1”, e a que fica embaixo de “Válvula Eletromagnética 2”. A análise é a seguinte: quando a Válvula Eletromagnética 1 recebe energia elétrica, e também a Válvula Eletromagnética 2 recebe energia elétrica, o circuito de ar fica aberto, e as válvulas se movem; A válvula eletromagnética 1 perde energia, enquanto a válvula eletromagnética 2 recebe energia. Assim, não há fluxo de ar (a válvula eletromagnética 1 está fechada, e o ar não consegue entrar no circuito de ar) ; A válvula eletromagnética 1 recebe energia elétrica, enquanto a válvula eletromagnética 2 perde a energia. O ar sai pela saída de ar da válvula eletromagnética 2, e a válvula não se move. Portanto, a presença ou não da válvula eletromagnética 2 não faz diferença alguma. A menos que a válvula eletromagnética 1 seja instalada de forma invertida, sendo que a saída de ar fica próxima ao tanque de armazenamento de ar; nesse caso, o circuito de ar é conectado em paralelo.
Encontre uma válvula eletromagnética e veja o diagrama dos circuitos de ar
Este diagrama deve ser um esquema de instalação no local, e não um diagrama com funcionalidades lógicas. Adivinhar assim não adianta nada.