Recipiente de equilíbrio de duas câmaras e transmissor de diferença de pressão para medição do nível do líquido

2017-12-11View Original

Thread Content

Após a instalação, como determinar o nível mínimo e máximo do líquido? É utilizado um transmissor de diferença de pressão EJA. Quais parâmetros devem ser configurados no transmissor de diferença de pressão?
Reply #22017-12-12
Insira a faixa de medição calculada e, em seguida, defina o ponto zero após confirmar que não há nível de líquido
Reply #32017-12-12
Geralmente, os limites superior e inferior são determinados com base nas saídas de medição localizadas na parte superior e inferior do recipiente de equilíbrio. Ao calcular a faixa de medição, é necessário levar em consideração a densidade.
Reply #42017-12-12
É necessário obter o diagrama de montagem do recipiente de equilíbrio, bem como os cálculos da densidade do estado gasoso e líquido do meio a ser medido. Se o escritório de projetos não realizou esses cálculos…
Reply #52017-12-14
Encha o tubo de pressão negativa com água e, em seguida, ajuste o ponto zero
Reply #62017-12-14
Primeiro, encha o lado de pressão negativa com água, de modo que o nível da água fique no mesmo nível do tubo de medição de pressão do lado de pressão negativa; isso é considerado o ponto zero. Em seguida, proceda com a migração.
Reply #72017-12-16
O dono do tópico só precisa entender isso
Reply #82017-12-18
Primeiro, entenda bem a estrutura de equilíbrio de duas câmaras: migração negativa de cem por cento. Por exemplo, se a distância entre as flanges do corpo do tubo for de um metro, a faixa de medição será pg*1 metro. Após a migração, a faixa de medição passará a ser -pg*1-0kpa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.