Após a instalação, como determinar o nível mínimo e máximo do líquido? É utilizado um transmissor de diferença de pressão EJA. Quais parâmetros devem ser configurados no transmissor de diferença de pressão?
Insira a faixa de medição calculada e, em seguida, defina o ponto zero após confirmar que não há nível de líquido
Geralmente, os limites superior e inferior são determinados com base nas saídas de medição localizadas na parte superior e inferior do recipiente de equilíbrio. Ao calcular a faixa de medição, é necessário levar em consideração a densidade.
É necessário obter o diagrama de montagem do recipiente de equilíbrio, bem como os cálculos da densidade do estado gasoso e líquido do meio a ser medido. Se o escritório de projetos não realizou esses cálculos…
Encha o tubo de pressão negativa com água e, em seguida, ajuste o ponto zero
Primeiro, encha o lado de pressão negativa com água, de modo que o nível da água fique no mesmo nível do tubo de medição de pressão do lado de pressão negativa; isso é considerado o ponto zero. Em seguida, proceda com a migração.
O dono do tópico só precisa entender isso
Primeiro, entenda bem a estrutura de equilíbrio de duas câmaras: migração negativa de cem por cento. Por exemplo, se a distância entre as flanges do corpo do tubo for de um metro, a faixa de medição será pg*1 metro. Após a migração, a faixa de medição passará a ser -pg*1-0kpa