HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Falha no posicionador de válvula Siemens PS2

2017-12-12View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Refinador1234 em 12/12/2017, às 09:41. As válvulas de controle localizado na entrada do compressor de ar dos equipamentos PO/SM são do tipo Siemens PS2 6DR5115-0EG00-0AA0, que possuem função de exibição de informações! Com uma saída de 68% constante, a resposta apresentou flutuações bruscas para cima e para baixo, com saltos significativos em aproximadamente 1-2 segundos. Ao mesmo tempo, a posição da válvula no local atingiu seu valor máximo; após 30 minutos, tudo voltou ao normal! O estado naquele momento certamente era anormal, mas o fato de ter voltado ao normal após meia hora pode ser um defeito leve no localizador? Por que a válvula funciona no máximo? De acordo com o ajuste de desvio, a válvula deveria oscilar na direção oposta à do sinal de retorno. Peço ajuda a todos vocês!
Reply #22017-12-12
É estranho… Será que a alavanca de feedback está solta?
Reply #32017-12-12
Foram realizadas inspeções nos vários componentes de conexão no local; todos estavam bem apertados; Os conectores também não estão soltos
Reply #42017-12-12
Como é o caso da válvula de entrada do grupo gerador, recomenda-se que você verifique se há algum vazamento leve no selo do vástago da válvula
Reply #52017-12-13
Como as flutuações de resposta podem afetar o controle? A situação que você descreveu é impossível
Reply #62017-12-14
33/90° está travado? As flutuações de feedback causam oscilações na posição da válvula; o PS2 é assim mesmo: o cilindro é muito grande, e os pontos onde há travamentos afetam negativamente o desempenho. Um ponto de amplificação na zona morta seria melhor.
Reply #72017-12-14
Isso provavelmente não tem relação com vazamento no vástago da válvula. Um vazamento no atuador causa flutuações, enquanto um vazamento no vástago da válvula tem pouco impacto.
Reply #82017-12-14
Os localizadores à prova de explosão da Siemens enfrentam muitas flutuações intensas no campo, e não é possível identificar a causa. Já tivemos um problema semelhante anteriormente: um lote de mais de 30 localizadores à prova de explosão da Siemens, todos com problemas de funcionamento. Os técnicos da Siemens foram ao local para investigar, mas não conseguiram encontrar uma solução após vários dias. Só que é incompatível com o DCS da ABB. Depois, todos foram substituídos por localizadores mecânicos, e todos os problemas foram resolvidos.
Reply #92017-12-14
Pessoalmente, acho que, se o localizador não estiver sujeito a interferências intensas, deve tratar-se de um problema de precisão na montagem do localizador à prova de explosões da Siemens antes da saída da fábrica. Os testes realizados na saída da fábrica não conseguem detectar esse tipo de problema. Nos localizadores intrinsecamente seguros da Siemens, isso não acontece. Eu desmontei e montei repetidamente o localizador à prova de explosão da Siemens. Se este localizador tiver saída de feedback de 4-20mA, a taxa de falhas será maior. (Se não for um localizador original com feedback, a placa de feedback é adicionada posteriormente; é preciso separar o localizador à prova de explosões para então instalar a placa de feedback, e é aí que está o problema.)
Reply #102017-12-14
Tente modificar a área cega do localizador, ou substitua a barreira de segurança. Eu já encontrei o mesmo problema

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.