Como monitorar a velocidade de agitação no sistema de intertravamento SIS? É possível usar um transmissor de corrente no MCC para medir a corrente? Isso não pode ser impreciso, certo?
Reply #22017-12-12
Você pode considerar usar sinais digitais para realizar a monitoramento. É possível utilizar os pontos de saída digital dos sensores de velocidade para enviar informações ao sistema SIS
Reply #32017-12-13
Geralmente, é a monitoramento da corrente elétrica, para economizar custos
Reply #42017-12-13
Para entrar no SIS, a confiabilidade do sistema deve ser de pelo menos SIL1. A relação entre o monitoramento da corrente e a velocidade de rotação não é muito fácil de determinar. Achei que seria melhor usar um sensor de proximidade com certificação SIL, seguido por um módulo de contagem com também certificação SIL. Dessa forma, seria possível calcular a velocidade de rotação dentro do SIS e compará-la com os valores definidos, o que facilitaria as coisas. Ou então, pode-se usar diretamente um módulo de contagem com interruptor, definindo limites superiores e inferiores; caso esses limites sejam ultrapassados, um sinal é enviado ao SIS para acionar os mecanismos de bloqueio. Uma peça de ferro é soldada no eixo principal; quando o interruptor de proximidade é acionado, é gerado um pulso, o que corresponde a uma rotação. O módulo de contagem utiliza isso para calcular a velocidade de rotação
Reply #52017-12-15
Se houver partes expostas no eixo de agitação, é possível realizá-los monitoramento. Há também sensores de velocidade e barreiras de segurança relacionadas à aceleração; em seguida, esses dados são enviados ao sistema DCS, onde é possível medir a rotação real.
Reply #62017-12-16
Não seria melhor obter o sinal de frequência variável diretamente do conversor do motor de agitação, para então utilizá-lo na conversão?
Reply #72018-01-08
Andar 6: pode ser necessário levar em consideração a taxa de derivação. As medições no local são mais precisas. Se as exigências não forem altas e a carga não for grande, é mais fácil obter sinais com conversor de frequência.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.