A válvula de alívio não consegue liberar o ar

2017-12-13View Original

Thread Content

Há uma válvula de regulação de vapor de 5 quilos. Quando a válvula é aberta, não é possível liberar o vapor. Antes de fechar a válvula, ela precisa ser desligada primeiro. Após ajustar a válvula, ela funciona normalmente. Depois de ligar novamente a válvula de corte, a válvula de regulação volta a funcionar corretamente. Alguém sabe qual é a razão disso?
Reply #22017-12-13
Provavelmente é na frente ou atrás da válvula; a diferença de pressão é muito grande
Reply #32017-12-13
Ao perceber que não há proteção contra ataques aéreos, primeiro verifique se as válvulas realmente estão funcionando, ou seja, observe a posição do vástago da válvula, usando o método de exclusão. Primeiro, descarte problemas no corpo da válvula, depois verifique os cabos e os sinais, eliminando os problemas de sinal. Assim, vocês ainda não conseguem fazer um julgamento. Vamos esperar pela próxima falha
Reply #42017-12-13
A suposição é que o vástago da válvula não está se movendo; isso precisa ser confirmado. O não funcionamento da válvula de regulação acontece em muitas situações. O vapor é mais propenso a se formar devido a altas temperaturas por longos períodos, à deterioração do material de preenchimento devido ao calor, à formação de incrustações, entre outras situações.
Reply #52017-12-14
Desligue a válvula de controle antes de fechar a válvula principal. Ao testar a válvula, verifique se o vástago da válvula se move e se o sinal de feedback está correto
Reply #62017-12-14
Suporta o 2º andar, pode ser um problema de diferença de pressão. Mas uma pressão de 5 quilos é muito baixa; provavelmente não existe esse tipo de problema. Antigamente, na válvula de saída da bomba, tínhamos esse método: abríamos a válvula em 1% e, em seguida, ligávamos a bomba, garantindo que, em caso de excesso, pudéssemos ajustar a válvula. Não sei se é possível fazer o seguinte com o descarregamento de vapor: abrir a válvula de regulação para 1% e, em seguida, abrir a válvula de interrupção. Assim, haverá excesso de vapor; depois, ajuste a válvula para ver se ela reage.
Reply #72017-12-14
Não é possível liberar vapor após a válvula ser aberta? Isso foi confirmado no local, ou foi apenas o controle central que enviou o sinal, sem que ninguém fosse até o local para verificar a válvula? Provavelmente, não houve confirmação; a diferença de pressão antes e depois da válvula era um pouco grande. Além disso, como a válvula não funcionava há muito tempo, seu corpo pode ter se travado. Ao fechar a válvula de controle anterior, a diferença de pressão diminuiu, e a válvula passou a funcionar normalmente.
Reply #82017-12-14
Não é possível determinar com precisão a situação da válvula no momento. Primeiro, é preciso confirmar se a válvula realmente funciona. Se a válvula de fechamento anterior à válvula em questão for fechada e a própria válvula conseguir abrir e fechar normalmente, isso indica que não há problemas significativos com a válvula em si. É necessário verificar se a pressão do gás é suficiente. Às vezes, quando há um meio fluido presente, a pressão do gás pode ser insuficiente, impedindo que a válvula funcione. Outra possibilidade é que haja folga na conexão entre o eixo da válvula e seu núcleo, fazendo com que o núcleo da válvula caia ou que a placa de fechamento não consiga superar a pressão do vapor e, portanto, não se mova junto com o eixo da válvula.
Reply #92017-12-19
Ao abrir as válvulas no sistema DCS, existem muitas razões pelas quais a válvula não se move: 1. O sinal de controle não chega ao posicionador; 2. Falha no localizador ; 3. A pressão após a passagem pelo redutor de pressão é baixa demais ; 4. A força de empuxo ou o torque do atuador não são suficientes ; 5. Falhas internas na válvula, como a desprendimento de suas peças internas e do haste da válvula. De acordo com a análise atual, estima-se que seja devido ao ajuste do localizador. O autor não especificou: a localização da falha na válvula (FO/FC), o tipo de válvula (válvula de assento único, válvula borboleta), as condições da inspeção no local, se o localizador emitiu algum alerta, e como a válvula foi ajustada para voltar ao funcionamento normal. Isso não é favorável à análise do problema.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.