Thread Content
Recentemente, foram ajustados vários localizadores inteligentes ABB - TZIDC. Os equipamentos funcionam normalmente, e os localizadores (para deslocamento linear) conseguem se ajustar automaticamente com sucesso. No entanto, após o ajuste, o modelo de 4mA só consegue atingir valores entre 0,3% e 1,5%. Não pode chegar a 0. Mesmo em modo totalmente aberto, fica por volta de 99,6%. Peço orientação aos especialistas. Suspeito que seja causado por uma folga entre a haste de feedback do localizador e o pino de acompanhamento. Não sei se isso pode ser considerado um teste bem-sucedido
Aceitável! Sem atraso no uso, veja se as outras posições da válvula estão corretas.
Um erro de 2% no teste de funcionamento da válvula regulável é aceitável, desde que a válvula consiga se fechar completamente e que o assento da válvula fique bem posicionado, sem vazamentos excessivos
Obrigado, agora fico mais tranquilo ao saber disso. Vou preparar mais alguns grampos elásticos para eliminar o espaço entre o pino de acionamento e o braço de feedback, e ver se é possível chegar a zero.
A precisão da posição da válvula deve ser avaliada com base na quantidade de vazamento detectada nos testes de vedação? Afinal, também não é possível observá-lo a olho nu.
Acesse o menu P7.7 para definir a zona morta, de 0,1% a 10%; o valor padrão é 0,1%. Os documentos complementares estão disponíveis.
Consultei os técnicos do fabricante, e eles realmente mencionaram esse método. Tentei, mas o autoajuste não conseguia ser concluído, porém também não houve nenhum erro. A configuração normal leva cerca de 5 minutos para ser concluída, mas após a definição da zona morta, demora de 30 a 40 minutos para terminar. Não sei se é porque eu configurei algo errado.
Como saber se a posição da válvula está correta? Preciso de orientação
Hehehe, esse localizador inteligente… Parece uma coisa inútil, não acha? Acho que, talvez, a ABB não seja suficientemente boa por natureza… Deve ser um idiota inteligente. A identificação foi concluída.