O posicionador ABB, após o ajuste automático, não consegue chegar ao zero

2017-12-16View Original

Thread Content

Recentemente, foram ajustados vários localizadores inteligentes ABB - TZIDC. Os equipamentos funcionam normalmente, e os localizadores (para deslocamento linear) conseguem se ajustar automaticamente com sucesso. No entanto, após o ajuste, o modelo de 4mA só consegue atingir valores entre 0,3% e 1,5%. Não pode chegar a 0. Mesmo em modo totalmente aberto, fica por volta de 99,6%. Peço orientação aos especialistas. Suspeito que seja causado por uma folga entre a haste de feedback do localizador e o pino de acompanhamento. Não sei se isso pode ser considerado um teste bem-sucedido
Reply #22017-12-16
Aceitável! Sem atraso no uso, veja se as outras posições da válvula estão corretas.
Reply #32017-12-16
Um erro de 2% no teste de funcionamento da válvula regulável é aceitável, desde que a válvula consiga se fechar completamente e que o assento da válvula fique bem posicionado, sem vazamentos excessivos
Reply #42017-12-17
Obrigado, agora fico mais tranquilo ao saber disso. Vou preparar mais alguns grampos elásticos para eliminar o espaço entre o pino de acionamento e o braço de feedback, e ver se é possível chegar a zero.
Reply #52017-12-17
A precisão da posição da válvula deve ser avaliada com base na quantidade de vazamento detectada nos testes de vedação? Afinal, também não é possível observá-lo a olho nu.
Reply #62017-12-17
Acesse o menu P7.7 para definir a zona morta, de 0,1% a 10%; o valor padrão é 0,1%. Os documentos complementares estão disponíveis.
Reply #72017-12-17
Consultei os técnicos do fabricante, e eles realmente mencionaram esse método. Tentei, mas o autoajuste não conseguia ser concluído, porém também não houve nenhum erro. A configuração normal leva cerca de 5 minutos para ser concluída, mas após a definição da zona morta, demora de 30 a 40 minutos para terminar. Não sei se é porque eu configurei algo errado.
Reply #82017-12-17
Como saber se a posição da válvula está correta? Preciso de orientação
Reply #92017-12-17
Hehehe, esse localizador inteligente… Parece uma coisa inútil, não acha? Acho que, talvez, a ABB não seja suficientemente boa por natureza… Deve ser um idiota inteligente. A identificação foi concluída.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.