Tanque de hidrogenação do óleo bruto: o fluxo de entrada e saída é estável, a temperatura e a pressão também são relativamente estáveis. Os instrumentos de medição estão funcionando normalmente; porém, há grandes flutuações. Atualmente, o controle é feito manualmente
Pontuação baixa, mas sem muita pressão. Basta desmontar, limpar a superfície da flange e ajustá-la novamente.
Devido à instabilidade da reação, as quantidades de entrada e saída também não são estáveis, certo?
De acordo com as informações disponíveis atualmente, 1) verifique o material da membrana: em ambientes com hidrogênio, as membranas comuns de 316 são suscetíveis à fragilização por hidrogênio; 2. A caixa de membrana está coberta por sujeira, o que causa flutuações na pressão estática em um dos lados ; 3. Verifique a distância entre as flanges duplas; se essa distância for muito pequena, pode ser difícil obter medições precisas. Da próxima vez, por favor, forneça o processo de fabricação e os parâmetros técnicos relevantes, para facilitar a análise dos problemas.
A estabilidade na entrada e saída de material não significa que o nível do líquido seja estável, pois, por se tratar de separação de vapor e líquido, o nível do líquido certamente sofre flutuações bastante acentuadas.
Problemas com o medidor de nível? Se não tiver certeza, pode ser que os parâmetros do válvula de controle por fluido DCS estejam configurados de maneira inadequada; será que o fluxo também está sofrendo flutuações significativas?
O nível do líquido não oscila mais com controle manual? Se for esse o caso, tente ajustar os parâmetros PID
Como está o desempenho no modo manual atualmente? Se o nível do líquido permanecer estável quando ajustado manualmente, é preciso considerar a possibilidade de ajustar os parâmetros PID. Se ainda houver flutuações mesmo com o ajuste manual, é necessário primeiro verificar se há flutuações na superfície da placa de vidro. Também pode ser necessário desmontar o transmissor de duas flanges para limpar o compartimento da membrana e redefinir os parâmetros
A pressão na via posterior (torre de destilação) está estável?
A tabela é uma tabela nova, ou seja, variações de transmissão à distância; são dois instrumentos de medição para transmissão à distância
Para novos medidores, se ambas as medições apresentarem flutuações, então é preciso considerar problemas relacionados às operações de processo. Quando há flutuações no nível do líquido, é necessário ir ao local junto com a equipe responsável pelo processo para verificar se as flutuações na placa de vidro têm a mesma amplitude