2017-12-18View Original

Thread Content

Tanque de hidrogenação do óleo bruto: o fluxo de entrada e saída é estável, a temperatura e a pressão também são relativamente estáveis. Os instrumentos de medição estão funcionando normalmente; porém, há grandes flutuações. Atualmente, o controle é feito manualmente
Reply #22017-12-18
Pontuação baixa, mas sem muita pressão. Basta desmontar, limpar a superfície da flange e ajustá-la novamente.
Reply #32017-12-18
Devido à instabilidade da reação, as quantidades de entrada e saída também não são estáveis, certo?
Reply #42017-12-18
De acordo com as informações disponíveis atualmente, 1) verifique o material da membrana: em ambientes com hidrogênio, as membranas comuns de 316 são suscetíveis à fragilização por hidrogênio; 2. A caixa de membrana está coberta por sujeira, o que causa flutuações na pressão estática em um dos lados ; 3. Verifique a distância entre as flanges duplas; se essa distância for muito pequena, pode ser difícil obter medições precisas. Da próxima vez, por favor, forneça o processo de fabricação e os parâmetros técnicos relevantes, para facilitar a análise dos problemas.
Reply #52017-12-19
A estabilidade na entrada e saída de material não significa que o nível do líquido seja estável, pois, por se tratar de separação de vapor e líquido, o nível do líquido certamente sofre flutuações bastante acentuadas.
Reply #62017-12-19
Problemas com o medidor de nível? Se não tiver certeza, pode ser que os parâmetros do válvula de controle por fluido DCS estejam configurados de maneira inadequada; será que o fluxo também está sofrendo flutuações significativas?
Reply #72017-12-19
O nível do líquido não oscila mais com controle manual? Se for esse o caso, tente ajustar os parâmetros PID
Reply #82017-12-19
Como está o desempenho no modo manual atualmente? Se o nível do líquido permanecer estável quando ajustado manualmente, é preciso considerar a possibilidade de ajustar os parâmetros PID. Se ainda houver flutuações mesmo com o ajuste manual, é necessário primeiro verificar se há flutuações na superfície da placa de vidro. Também pode ser necessário desmontar o transmissor de duas flanges para limpar o compartimento da membrana e redefinir os parâmetros
Reply #92017-12-20
A pressão na via posterior (torre de destilação) está estável?
Reply #102017-12-23
A tabela é uma tabela nova, ou seja, variações de transmissão à distância; são dois instrumentos de medição para transmissão à distância
Reply #112018-02-07
Para novos medidores, se ambas as medições apresentarem flutuações, então é preciso considerar problemas relacionados às operações de processo. Quando há flutuações no nível do líquido, é necessário ir ao local junto com a equipe responsável pelo processo para verificar se as flutuações na placa de vidro têm a mesma amplitude

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.