O que significam RTD genéricos de 2/3 fios e RTD genéricos de 4 fios? Qual é a diferença entre eles?

2017-12-20View Original

Thread Content

O que significa RTD genérico de 2/3 fios e RTD genérico de 4 fios? Qual é a diferença entre eles?
Reply #22017-12-20
Elevando, O(∩_∩)O haha~
Reply #32017-12-20
Resistência térmica RTD, sistema de dois fios, sistema de três fios, sistema de quatro fios. O erro no sistema de duas linhas é grande; portanto, deve ser usado o mínimo possível ; Tanto o sistema de três fios quanto o de quatro fios conseguem eliminar os erros causados pelos fios de conexão; o sistema de três fios é o mais utilizado.
Reply #42017-12-21
Genérico, classe, tipo, gênero. fio, fios elétricos, cabos. RTD, sinal de resistência térmica. Em resumo, são resistências térmicas de dois fios/três fios/quatro fios. Verifique você mesmo as diferenças específicas; é mais ou menos como foi dito no terceiro andar: o sistema de quatro fios é melhor que o de três fios, que por sua vez é melhor que o de dois fios. O sistema de três fios é o mais utilizado. Princípio de equilíbrio da ponte elétrica, que compensa a resistência dos fios, reduzindo os erros de medição do sinal de resistência térmica.
Reply #52017-12-21
1. As três maneiras de conexão do resistor de platina Pt100 diferem em termos de princípio: o sistema de duas linhas e o sistema de três linhas utilizam o método da ponte elétrica para medição; o resultado obtido é a relação entre o valor da temperatura e o valor de saída analógico. No sistema de quatro fios, não há ponte; utiliza-se apenas uma fonte de corrente constante para enviar sinal, e um voltmeter é usado para fazer as medições, sendo que o valor da resistência medida é obtido no final. 2. Influência das três maneiras de conexão do resistor térmico Pt100 na precisão de medição. A resistência dos fios de conexão e a resistência de contato podem afetar significativamente a precisão de medição do resistor de platina Pt100. As configurações de conexão em três ou quatro fios para o resistor de platina permitem eliminar esses efeitos negativos. Os dispositivos de medição conectados às resistências térmicas (medidores, entradas DCS, etc.) possuem quatro terminais de conexão: I+, I-, V+ e V-. Dentre eles, as extremidades I+ e I- servem para fornecer uma corrente constante ao resistor de platina Pt100. Já V+ e V- são utilizados para monitorar as variações de tensão no resistor térmico, permitindo assim a detecção das mudanças de temperatura. Por favor, consulte as imagens abaixo:
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751044598.png
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751230613.png
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751570856.png

Conexão do Pt100 em dois fios; Conexão do Pt100 em três fios; Conexão do Pt100 em quatro fios.
Mais informações em: yunrun.com.cn/tech/192.html

① Na conexão do Pt100 em quatro fios, são utilizados 2 fios para cada extremidade da resistência térmica (total de 4 fios). Nesse caso, o circuito de medição de tensão é separado do circuito elétrico, o que permite maior precisão na medição. No entanto, são necessários mais fios para essa conexão. ②O sistema de três fios para Pt100 consiste em utilizar três fios para conectar a resistência de platina Pt100. Na conexão do Pt100, o terminal de referência do circuito de corrente e o terminal de referência do circuito de medição de tensão são conectados por um mesmo fio (ou seja, os terminais I e V do dispositivo de medição são conectados entre si). A precisão é ligeiramente melhor; em ambientes industriais, geralmente se utiliza resistores de platina de três fios. ③O sistema de dois fios do Pt100 consiste em utilizar dois fios para conectar a resistência de platina Pt100. Na conexão do Pt100, o circuito de corrente e o circuito de medição de tensão são unificados (ou seja, os terminais I- e V- do dispositivo de medição são conectados entre si, assim como os terminais I+ e V+). Precisão de medição ruim.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.