O que significa RTD genérico de 2/3 fios e RTD genérico de 4 fios? Qual é a diferença entre eles?
Resistência térmica RTD, sistema de dois fios, sistema de três fios, sistema de quatro fios. O erro no sistema de duas linhas é grande; portanto, deve ser usado o mínimo possível ; Tanto o sistema de três fios quanto o de quatro fios conseguem eliminar os erros causados pelos fios de conexão; o sistema de três fios é o mais utilizado.
Genérico, classe, tipo, gênero. fio, fios elétricos, cabos. RTD, sinal de resistência térmica. Em resumo, são resistências térmicas de dois fios/três fios/quatro fios. Verifique você mesmo as diferenças específicas; é mais ou menos como foi dito no terceiro andar: o sistema de quatro fios é melhor que o de três fios, que por sua vez é melhor que o de dois fios. O sistema de três fios é o mais utilizado. Princípio de equilíbrio da ponte elétrica, que compensa a resistência dos fios, reduzindo os erros de medição do sinal de resistência térmica.
1. As três maneiras de conexão do resistor de platina Pt100 diferem em termos de princípio: o sistema de duas linhas e o sistema de três linhas utilizam o método da ponte elétrica para medição; o resultado obtido é a relação entre o valor da temperatura e o valor de saída analógico. No sistema de quatro fios, não há ponte; utiliza-se apenas uma fonte de corrente constante para enviar sinal, e um voltmeter é usado para fazer as medições, sendo que o valor da resistência medida é obtido no final. 2. Influência das três maneiras de conexão do resistor térmico Pt100 na precisão de medição. A resistência dos fios de conexão e a resistência de contato podem afetar significativamente a precisão de medição do resistor de platina Pt100. As configurações de conexão em três ou quatro fios para o resistor de platina permitem eliminar esses efeitos negativos. Os dispositivos de medição conectados às resistências térmicas (medidores, entradas DCS, etc.) possuem quatro terminais de conexão: I+, I-, V+ e V-. Dentre eles, as extremidades I+ e I- servem para fornecer uma corrente constante ao resistor de platina Pt100. Já V+ e V- são utilizados para monitorar as variações de tensão no resistor térmico, permitindo assim a detecção das mudanças de temperatura. Por favor, consulte as imagens abaixo:
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751044598.png
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751230613.png
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751570856.png
Conexão do Pt100 em dois fios; Conexão do Pt100 em três fios; Conexão do Pt100 em quatro fios.
Mais informações em: yunrun.com.cn/tech/192.html
① Na conexão do Pt100 em quatro fios, são utilizados 2 fios para cada extremidade da resistência térmica (total de 4 fios). Nesse caso, o circuito de medição de tensão é separado do circuito elétrico, o que permite maior precisão na medição. No entanto, são necessários mais fios para essa conexão. ②O sistema de três fios para Pt100 consiste em utilizar três fios para conectar a resistência de platina Pt100. Na conexão do Pt100, o terminal de referência do circuito de corrente e o terminal de referência do circuito de medição de tensão são conectados por um mesmo fio (ou seja, os terminais I e V do dispositivo de medição são conectados entre si). A precisão é ligeiramente melhor; em ambientes industriais, geralmente se utiliza resistores de platina de três fios. ③O sistema de dois fios do Pt100 consiste em utilizar dois fios para conectar a resistência de platina Pt100. Na conexão do Pt100, o circuito de corrente e o circuito de medição de tensão são unificados (ou seja, os terminais I- e V- do dispositivo de medição são conectados entre si, assim como os terminais I+ e V+). Precisão de medição ruim.