O medidor de nível de tipo boia apresenta grandes flutuações

2017-12-20View Original

Thread Content

Ocasionalmente, as flutuações de nível do líquido causadas pelos flutuadores são grandes; já foi confirmado que o problema está nos próprios flutuadores. Como resolver isso?
Reply #22017-12-20
Que problema com o flutuador? . . . O irmão mais velho não entende o que você diz. . . .
Reply #32017-12-21
Já que foi confirmado que é um problema com o flutuador, pode-se tentar substituí-lo.
Reply #42017-12-21
1. Verifique se há congelamento no eixo de torção. Pode ser que, devido às baixas temperaturas, a umidade se congele nesse local; assim, com torques baixos não ocorrem mudanças, mas com torques mais altos há variações. Observe se há vapor d’água ao redor ; 2. Tente usar um transmissor novo e faça a calibração novamente.
Reply #52017-12-21
Passou-se por alguns casos em que os valores indicados pelo DCS foram ajustados manualmente, a unidade foi desligada no local, o material foi removido e o flutuador foi desconstruído para inspeção. 1. Realize uma inspeção visual do flutuador, verificando se há sujeira grudada nele e se existem pequenas rachaduras. Além disso, verifique se o tubo de torção está sujo; limpe-o e ajuste o ponto zero da escala de medição. Também é preciso limpar o tubo de conexão, caso haja sedimentos ou resíduos nele. E depois colocar em uso novamente
Reply #62017-12-22
Hahaha, eu tenho um flutuador cujas condições são mais ou menos as mesmas das suas: há grandes flutuações. Mas não é possível resolver isso dentro do tanque. Provavelmente, há resíduos de carbonização no local onde estão as hastes de conexão; só é possível consertar isso parando a máquina para fazer a manutenção. Não há outra solução.
Reply #72017-12-31
Feche as válvulas de controle superior e inferior do flutuador, drene o conteúdo para verificar se há flutuações. Se houver flutuações, o problema está no indicador do flutuador; nesse caso, é preciso substituir o indicador. Se não houver flutuações, é necessário desmontar o flutuador para verificar se há incrustações ou sujeira no corpo do flutuador. Também é preciso verificar se há incrustações nas conexões do braço de torque, além de conferir se os pontos de fixação do braço de torque estão soltos ou danificados

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.