Como estabelecer a comunicação entre o detector de gás e o controle central ou outro DCS
Basta conectar diretamente ao cartão do DCS
O que o autor está dizendo é que o alarme introduz um sistema de alarme independente, distinto do sistema DCS. Se o sistema de alarme tiver uma interface de comunicação, ele pode se comunicar com o DCS
A maioria dos fabricantes utiliza a interface RS 485 por padrão, com o protocolo de comunicação Modbus RTU.
De acordo com as normas, os sistemas de alarme de gás são instalados de forma independente, sendo na maioria dos casos controlados por PLC. Conectar o detector de gases ao DCS facilita a visualização e o alarme, além de otimizar a gestão e operação. 1. É possível se comunicar com o DCS por meio de 485 ; 2. É possível configurar uma barreira de segurança de tipo “um em dois”: um dos terminais conecta-se ao ponto AI do PLC no sistema de alarme de gás, e o outro terminal conecta-se ao ponto AI do DCS. Veja qual método é mais conveniente e escolha esse.
Os alarmes de gás da nossa fábrica antes eram exibidos em cada um dos painéis de alarme no local, sem apresentar nenhuma tendência; agora, todos foram substituídos pelo controle DCS.
Não, é necessário usar comunicação 485
É o sistema GDS, não é? O dispositivo de alarme é conectado ao sistema GDS, e então, por meio da comunicação Modbus 485, ele se conecta ao DCS
Deve ser um sistema de detecção de gases inflamáveis/tóxicos (GDS), e não um alarme separado. O alarme certamente está conectado por fio ao DCS, desde que não haja um sistema GDS
Assim como, sem o sistema SIS, as válvulas de intertravamento e os sinais mais importantes só podem ser conectados ao sistema DCS; mas com o sistema SIS, é possível conectar esses dispositivos ao SIS, e então utilizar a comunicação Modbus 485 para se comunicar com o DCS. Não é possível que instrumentos ou válvulas locais se comuniquem diretamente com o DCS