Como estabelecer a comunicação entre o detector de gás e o controle central ou outro DCS
Reply #22017-12-21
Basta conectar diretamente ao cartão do DCS
Reply #32017-12-21
O que o autor está dizendo é que o alarme introduz um sistema de alarme independente, distinto do sistema DCS. Se o sistema de alarme tiver uma interface de comunicação, ele pode se comunicar com o DCS
Reply #42017-12-21
A maioria dos fabricantes utiliza a interface RS 485 por padrão, com o protocolo de comunicação Modbus RTU.
Reply #52017-12-22
De acordo com as normas, os sistemas de alarme de gás são instalados de forma independente, sendo na maioria dos casos controlados por PLC. Conectar o detector de gases ao DCS facilita a visualização e o alarme, além de otimizar a gestão e operação. 1. É possível se comunicar com o DCS por meio de 485 ; 2. É possível configurar uma barreira de segurança de tipo “um em dois”: um dos terminais conecta-se ao ponto AI do PLC no sistema de alarme de gás, e o outro terminal conecta-se ao ponto AI do DCS. Veja qual método é mais conveniente e escolha esse.
Reply #62017-12-22
Os alarmes de gás da nossa fábrica antes eram exibidos em cada um dos painéis de alarme no local, sem apresentar nenhuma tendência; agora, todos foram substituídos pelo controle DCS.
Reply #72017-12-22
Não, é necessário usar comunicação 485
Reply #82017-12-25
É o sistema GDS, não é? O dispositivo de alarme é conectado ao sistema GDS, e então, por meio da comunicação Modbus 485, ele se conecta ao DCS
Reply #92017-12-25
Deve ser um sistema de detecção de gases inflamáveis/tóxicos (GDS), e não um alarme separado. O alarme certamente está conectado por fio ao DCS, desde que não haja um sistema GDS
Reply #102017-12-25
Assim como, sem o sistema SIS, as válvulas de intertravamento e os sinais mais importantes só podem ser conectados ao sistema DCS; mas com o sistema SIS, é possível conectar esses dispositivos ao SIS, e então utilizar a comunicação Modbus 485 para se comunicar com o DCS. Não é possível que instrumentos ou válvulas locais se comuniquem diretamente com o DCS

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.