O localizador da Siemens não pode ser desligado completamente

2017-12-24View Original

Thread Content

Aplicando uma corrente de sinal de 4 mA, a posição indicada pela válvula é 20; o valor também é exibido como 20. A inicialização automática é concluída com sucesso. É um tipo de válvula de curso direto, e a opção selecionada é OFF. Preciso de ajuda para desligar tudo.
Reply #22017-12-25
O seu é de 0-20mA, certo?
Reply #32017-12-25
Confirmar se o sinal é do tipo 4-20mA; o localizador da válvula em posição totalmente fechada indica 20%? Talvez tenha sido feita uma configuração de limite. Se não for assim, então considere restaurar as configurações de fábrica e ajustá-las novamente.
Reply #42017-12-25
O valor do campo SCUR no localizador deve ser definido como 4MA
Reply #52017-12-25
Sexto ponto: o SCUR deve ser definido como 0. É preciso alterá-lo para 4
Reply #62017-12-26
Você deve ter escolhido o sinal de entrada errado para o localizador. Deve ser 4-20MA. Verifique se não está configurado como 0-20

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.