Faça um experimento: conecte um ventilador na parte superior do medidor de vazão de tipo “vórtice”, e deixe a atmosfera entrar pela parte inferior, ou seja, o ar sopra para fora do tubo. Pergunto: será que um medidor de vazão assim consegue medir com precisão? Se não funcionar, qual tipo de medidor de vazão pode ser usado ou quais são as maneiras de melhorá-lo?
Acho que, se houver um trecho suficientemente longo de tubo reto a jusante, isso permitirá que a formação e a medição dos vórtices não sejam afetadas por interferências provenientes de fatores a jusante. Dessa forma, é possível realizar as medições mesmo com o tubo conectado ao ar ambiente. Mas, obviamente, não é possível fazer isso diretamente na saída, usando um sensor de vórtices
1. O número de Rayleigh deve atender aos requisitos do instrumento. 2. A vibração não pode ser excessiva. 3. É desejável que haja um dispositivo de proteção contra vibrações, como o modelo DY da Yokogawa
O que significa “suficientemente longo”? 15-20 Ds, está bom?
A medição do fluxo de ar pode ser feita com sensores de tipo “vortex street”. Como mencionado anteriormente, são necessários trechos de tubo retos antes e depois do sensor; geralmente, são exigidos 15D à frente e 5D atrás. Além disso, é preciso levar em consideração as válvulas e curvas localizadas antes e depois da instalação. Os trechos de tubo retos também precisam ser mais longos. Ou então, deve-se seguir o manual de instalação do medidor de vazão fornecido pelo fabricante.
É necessário haver uma pressão de contrapressão atrás do medidor de vazão. Deve-se deixar um trecho suficientemente reto após o medidor, além de instalar uma válvula de corte. Durante as medições, não se deve abrir a válvula ao máximo. Além disso, é preciso eliminar as vibrações.
Por favor, gostaria de saber: em um duto, com um ventilador de cada lado, e um medidor de vazão ao lado de cada ventilador, no caso de um fluxo alternado (ou seja, um ventilador ligado e o outro desligado, e assim por diante), será que o medidor de vazão consegue medir algo nesse cenário? Ou seja, existe algum bug?
Nunca fiz isso antes. Teoricamente, quando um ventilador está em funcionamento, o medidor de vazão correspondente deve indicar um fluxo normal; portanto, o medidor do outro lado também deveria apresentar uma leitura, mas o valor não está correto. Mas isso fará com que a roda do ventilador gire no sentido oposto, não é? O motor consegue suportar?
A prática revela a verdade: D. É possível tentar, se houver condições adequadas; não dá para dizer nada sem saber quais são essas condições.
Sim, é possível garantir um trecho de tubo reto. Ao selecionar as estrelas, a pressão atrás do medidor deve ser a pressão atmosférica normal. Devem também ser adotadas medidas de proteção contra vibrações