Qual é, em geral, o valor de alarme para os níveis 1 e 2 dos detectores de gás tóxico formaldeído, em ppm? Qual é o intervalo de medição geralmente escolhido para os detectores?
De acordo com a GB50493-2009, a faixa de medição dos gases tóxicos deve ser de 0 a 300% da concentração máxima permitida, ou de 0 a 300% da concentração tolerável para exposição de curta duração. Quando o detector não atende aos requisitos, pode-se usar a concentração de 0-30% que causa danos diretos. O valor de referência para o alarme é geralmente de 0 a 100%, que corresponde à concentração máxima permitida ou à concentração tolerável para um contato de curta duração. O valor de alarme de segundo nível não pode exceder 10% da concentração que causa danos diretos. A concentração máxima permitida de formaldeído no país é de 3 mg/m3, enquanto a concentração que causa danos imediatos é de 20 ppm. Por favor, verifique os dados e faça as conversões por conta própria
A concentração máxima permitida de formaldeído é 0,5, certo? O IDLH parece ser 30, não é?
Eu verifiquei os dados no MSDS. . Como não está na norma 50493, por isso também sugeri ao autor da pergunta que verifique novamente os dados relevantes. . Não sei de onde vieram os seus dados?
Este tópico foi editado pela última vez por z306905301 em 2020-6-20 às 10:58. Pode-se verificar que, de acordo com a norma GBZ2.1-2019, o valor MAC para formaldeído é de 0,5 mg/m3. Já no documento 50493, o valor IDLH é de 37 mg/m3.
De acordo com a GBT 50493-2019, o valor de alarme para gases tóxicos e inflamáveis é de 100% OEL para o nível de alarme primário, e 200% OEL para o nível de alarme secundário. Sugere-se que, na definição do valor OEL, a ordem de prioridade seja MAC > PC-TWA > PC-STEL. Para formaldeído, o MAC é de 0,5 mg/m3. De acordo com a fórmula, o nível de alerta para o primeiro estágio é de 0,4 ppm, e para o segundo estágio, é de 0,8 ppm.