Qual é, em geral, o valor de alarme para os níveis 1 e 2 dos detectores de gás tóxico formaldeído, em ppm? Qual é o intervalo de medição geralmente escolhido para os detectores?
Reply #22017-12-28
De acordo com a GB50493-2009, a faixa de medição dos gases tóxicos deve ser de 0 a 300% da concentração máxima permitida, ou de 0 a 300% da concentração tolerável para exposição de curta duração. Quando o detector não atende aos requisitos, pode-se usar a concentração de 0-30% que causa danos diretos. O valor de referência para o alarme é geralmente de 0 a 100%, que corresponde à concentração máxima permitida ou à concentração tolerável para um contato de curta duração. O valor de alarme de segundo nível não pode exceder 10% da concentração que causa danos diretos. A concentração máxima permitida de formaldeído no país é de 3 mg/m3, enquanto a concentração que causa danos imediatos é de 20 ppm. Por favor, verifique os dados e faça as conversões por conta própria
Reply #32019-04-17
A concentração máxima permitida de formaldeído é 0,5, certo? O IDLH parece ser 30, não é?
Reply #42019-04-17
Eu verifiquei os dados no MSDS. . Como não está na norma 50493, por isso também sugeri ao autor da pergunta que verifique novamente os dados relevantes. . Não sei de onde vieram os seus dados?
Reply #52020-06-19
Este tópico foi editado pela última vez por z306905301 em 2020-6-20 às 10:58. Pode-se verificar que, de acordo com a norma GBZ2.1-2019, o valor MAC para formaldeído é de 0,5 mg/m3. Já no documento 50493, o valor IDLH é de 37 mg/m3.
Reply #62020-06-20
De acordo com a GBT 50493-2019, o valor de alarme para gases tóxicos e inflamáveis é de 100% OEL para o nível de alarme primário, e 200% OEL para o nível de alarme secundário. Sugere-se que, na definição do valor OEL, a ordem de prioridade seja MAC > PC-TWA > PC-STEL. Para formaldeído, o MAC é de 0,5 mg/m3. De acordo com a fórmula, o nível de alerta para o primeiro estágio é de 0,4 ppm, e para o segundo estágio, é de 0,8 ppm.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.