Um medidor de vazão por diferença de pressão, que emite um sinal de 4-20mA. Em campo, é utilizado um isolador para dividir o sinal em duas vias: uma delas é enviada ao registrador local, e a outra vai para o DCS. Agora, queremos obter outro sinal para outra unidade fabril. Originalmente, pensamos em usar um barramento de segurança tipo 1:3, mas fatores relacionados à gestão impedem seu uso. Então, usar outra barreira de isolamento de um para dois após a primeira, para obter três saídas finais, alguém já fez isso? É viável?
Na minha opinião: é viável, mas ainda não foi verificado. Recomenda-se tentar
Isso não deve ser um problema, pois é uma barreira de segurança isolada, portanto não há limitação de carga.
Geralmente, os calculadores também possuem saída de 4-20mA. Veja se o seu possui isso; se sim, pode ser utilizado
Não foi usado. Você pode usar o AO no sistema para fazer isso
Pode-se usar saída AO; não é possível usar outro divisor de sinal após um divisor de sinal. Os divisores de sinal ou barreiras de segurança não podem ser conectados em série.
Não é muito recomendado; se a distância for grande demais, a potência se torna um problema. Mesmo com a utilização de barreiras de isolamento, provavelmente não vai funcionar. A comunicação de rede entre DCS ainda é a melhor
Este é um medidor de vazão instalado em uma fábrica externa; a solução que envolve a saída do gabinete de controle AO não é viável. Por enquanto, vamos verificar se o registrador possui sinal de saída de vazão antes de decidir algo.
Se a distância for grande, pode-se usar o método de redistribuição dos sinais, mas a precisão não será garantida, afinal, é como se fosse a soma do primeiro erro e do segundo erro.