Um medidor de vazão por diferença de pressão, que emite um sinal de 4-20mA. Em campo, é utilizado um isolador para dividir o sinal em duas vias: uma delas é enviada ao registrador local, e a outra vai para o DCS. Agora, queremos obter outro sinal para outra unidade fabril. Originalmente, pensamos em usar um barramento de segurança tipo 1:3, mas fatores relacionados à gestão impedem seu uso. Então, usar outra barreira de isolamento de um para dois após a primeira, para obter três saídas finais, alguém já fez isso? É viável?
Reply #22017-12-29
Na minha opinião: é viável, mas ainda não foi verificado. Recomenda-se tentar
Reply #32017-12-29
Isso não deve ser um problema, pois é uma barreira de segurança isolada, portanto não há limitação de carga.
Reply #42017-12-30
Geralmente, os calculadores também possuem saída de 4-20mA. Veja se o seu possui isso; se sim, pode ser utilizado
Reply #52018-01-03
Não foi usado. Você pode usar o AO no sistema para fazer isso
Reply #62018-01-04
Pode-se usar saída AO; não é possível usar outro divisor de sinal após um divisor de sinal. Os divisores de sinal ou barreiras de segurança não podem ser conectados em série.
Reply #72018-01-04
Não é muito recomendado; se a distância for grande demais, a potência se torna um problema. Mesmo com a utilização de barreiras de isolamento, provavelmente não vai funcionar. A comunicação de rede entre DCS ainda é a melhor
Reply #82019-03-05
Este é um medidor de vazão instalado em uma fábrica externa; a solução que envolve a saída do gabinete de controle AO não é viável. Por enquanto, vamos verificar se o registrador possui sinal de saída de vazão antes de decidir algo.
Reply #92019-03-05
Se a distância for grande, pode-se usar o método de redistribuição dos sinais, mas a precisão não será garantida, afinal, é como se fosse a soma do primeiro erro e do segundo erro.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.