Durante a parada para manutenção, o módulo de fase Bentley 3500 do compressor de amônia começou a soltar fumaça de repente; havia um cheiro de queimado no ambiente onde ficavam os gabinetes. Na época, não foi possível identificar a localização exata do problema. Ao restaurar os instrumentos do eixo, descobriu-se que todo o sistema estava sem energia. Ao fazer a inspeção, constatou-se que o módulo de fase havia queimado. Ao substituí-lo por um peça de reposição, houve fumaça, e não foi possível identificar a causa.
Verifique a placa de base do módulo de fase da chave; pode ser um problema na placa de base.
Não é possível enviar a foto, há um erro no servidor!
Isso é grave, nunca aconteceu antes. Como ocorreu o curto-circuito?
Há um curto-circuito. Verifique se há problema com a eletricidade estática ou com o aterramento
Durante a construção, verifique o sistema de aterramento; há lugares onde há corrente alternada
O sistema System 1 do ASU-2 apresentou várias interrupções na geração de dados, o que afetou a análise de vibrações. Após inspeção, constatou-se que a luz indicadora do keyphasor 3500/22 piscava, e os sinais do keyphasor apareciam e desapareciam com frequência, fazendo com que o System 1 emitisse muitos alertas de “keyphasor lost”. Ao verificar a placa de fase, constatou-se que o verso da placa estava amarelado (houve um caso na fábrica em que a placa de fase causou incêndio no gabinete). Após negociações com a empresa Bentley, foi reconhecido que havia problemas de qualidade nas placas de fase dessa remessa. Hahaha, então vocês são aquela fábrica que pegou fogo, hehe.
Também já enfrentamos situações em que os cartões de fase se danificavam, o que causava perda de energia no sistema e parada automática. A conclusão da fabricante foi que se tratava de problemas ocasionais de qualidade do produto. Hehe, parece que não foi algo aleatório.
Em nossa empresa, já houve casos em que o módulo de alimentação quebrou. Como quase ninguém configura módulos redundantes para esse fim, todos os dados do sistema 3500 acabaram se perdendo. Felizmente, naquela época era período de manutenção, e havia peças de reposição para o módulo de alimentação. Os outros tipos de cartões raramente apresentam defeitos; erros de comunicação ocorrem ocasionalmente.
Na versão Chen, os módulos de alimentação e comunicação geralmente exigem uma configuração redundante……
Desculpe, um dos módulos de redundância de energia se danificou. É realmente raro que outros módulos quebrem. Nossa empresa também fez cortes significativos, mas apenas um módulo de alimentação quebrou.
Mais um componente de fase foi danificado, o que fez com que o compressor parasse de funcionar.