Modo de conexão do resistor térmico
Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por tiandiyi*an em 3/1/2018, às 14:09.**Sistema de dois fios**: É um método em que se conectam um fio em cada extremidade da resistência térmica, a fim de transmitir o sinal de resistência. Este método é bastante simples, mas como sempre existem resistências nos fios de conexão, cujo valor depende do material e do comprimento dos fios, esse método só é adequado para situações em que se exige baixa precisão de medição.
**Sistema de três fios**: Neste método, um fio é conectado a uma das extremidades da resistência térmica, enquanto os outros dois fios são conectados à outra extremidade. Esse método é geralmente utilizado em conjunto com pontes elétricas, o que permite reduzir efetivamente a influência das resistências dos fios. É o método mais utilizado no controle de processos industriais. Sistema de quatro fios: O método em que dois fios são conectados a cada extremidade da resistência térmica é chamado de sistema de quatro fios. Desses dois fios, dois fornecem uma corrente constante I à resistência térmica, transformando assim R em um sinal de tensão U. Em seguida, os outros dois fios são usados para transmitir o sinal U até o instrumento de medição secundário. Pode-se ver que esse método de fiação elimina completamente o efeito da resistência dos fios, sendo utilizado principalmente para medições de temperatura de alta precisão. A resistência térmica utiliza um conexão de três fios. O uso do sistema de três fios tem como objetivo eliminar os erros de medição causados pela resistência dos fios de conexão. Isso ocorre porque o circuito utilizado para medir a resistência térmica é, geralmente, uma ponte desequilibrada. A resistência térmica, como uma das resistências dos braços da ponte elétrica, tem seus fios de conexão (do sensor térmico até a sala de controle) que também fazem parte da resistência do braço da ponte. Essa parte da resistência é desconhecida e varia com a temperatura ambiente, o que causa erros nas medições. É utilizado um sistema de três fios: um dos fios é conectado ao terminal de alimentação da ponte, enquanto os outros dois são conectados, respectivamente, ao braço da ponte onde se encontra a resistência térmica e ao braço adjacente a ele. Dessa forma, os erros de medição causados pela resistência dos fios são eliminados.