Os transmissores de pressão e os transmissores de diferença de pressão geralmente possuem um dispositivo de “deslocamento do ponto zero”, que permite ajustar o ponto zero do transmissor, ou seja, o ponto de partida da escala de medição, para valores positivos ou negativos, a fim de atender às diferentes necessidades no local de produção. Na prática, a migração pode ser dividida em três tipos: sem migração, migração negativa e migração positiva. A faixa de medição do transmissor é igual à soma da escala de medição e do deslocamento, ou seja, faixa de medição = escala de medição + deslocamento. Como mostrado na figura, a escala de A é de 40 kPa; o valor de migração é de -40 kPa. A faixa de medição fica entre -40 e 0 kPa ; A faixa de medição do B é de 40 kPa, sem deslocamento, e o intervalo de medição fica entre 0 e 40 kPa ; A faixa de medição do C é de 40 kPa; a quantidade de deslocamento também é de 40 kPa. A faixa de medição total fica entre 40 e 80 kPa. Migração do ponto zero do transmissor de pressão yunrun.com.cn/tech/549.html Como pode ser visto na figura, as curvas de características de entrada e saída para a migração positiva e negativa são as mesmas curvas sem migração, apenas deslocadas ao longo do eixo horizontal que representa a grandeza de entrada. A migração positiva se move na direção positiva, enquanto a migração negativa se move na direção negativa. Além disso, a distância percorrida é igual à quantidade de migração. Portanto, a essência da migração positiva e negativa consiste em ajustar o transmissor, alterando os limites superior e inferior da escala, sem que o tamanho da escala mude. Também é possível memorizar da seguinte maneira: quando a pressão de entrada é zero (0%), o sinal de corrente de saída também é zero (0%), ou seja, não há movimento algum ; Quando a pressão de entrada é zero (0%), o sinal de corrente de saída é positivo, ou seja, maior que o ponto zero de operação; nesse caso, ocorre uma migração negativa ; Quando a pressão de entrada é zero (0%), o sinal de corrente de saída é negativo, sendo menor que o ponto zero de operação, o que representa um deslocamento positivo. Nem todos os transmissores possuem a função de migração; por exemplo, os transmissores de temperatura convencionais raramente têm essa funcionalidade, e, quando a possuem, ela é bastante limitada. Os transmissores de pressão e de diferença de pressão são os mais utilizados em aplicações de migração, o que é determinado pelas necessidades de uso e pela estrutura dos componentes utilizados. Mas é muito difícil realizar a migração de transmissores de diferença de pressão com função de extração de raiz quadrada. Por que é necessário realizar o ajuste de ponto zero no transmissor de pressão? A Changhui Instruments vai primeiro mostrar alguns problemas práticos que ocorrem durante a produção. 1. Problema na medição do nível de líquido em recipientes fechados: Ao se usar um transmissor de pressão para medir o nível de líquido em recipientes fechados, se o meio gasoso puder se condensar facilmente, então o líquido condensado entrará no tubo de pressão do transmissor e na câmara de pressão negativa. Isso faz com que a altura do nível do líquido na câmara de pressão negativa mude, causando erros na medição. Portanto, na parte geral, é instalado um recipiente de equilíbrio acima do tubo localizado na câmara de vácuo, e esse recipiente é preenchido com líquido condensado. Para medir meios nocivos e corrosivos, a fim de evitar que esses meios entrem no transmissor, também é necessário instalar um isolador e preencher o tubo de medição com líquido isolante. Nos dois testes mencionados, devido à presença de condensado, o sinal da câmara de pressão negativa do transmissor ficará maior que o sinal da câmara de pressão positiva, o que impedirá a realização dos testes. Se for possível inverter as conexões positiva e negativa do transmissor, isso pode ser útil. No entanto, quando o nível do líquido aumenta, a saída do transmissor diminui, o que pode causar ilusões. Além disso, essa configuração também dificulta a conexão com o sistema de controle. Para resolver esse problema, é necessário utilizar a migração negativa, fazendo com que o ponto zero do transmissor comece a partir de uma diferença de pressão negativa. Dessa forma, as exigências de uso podem ser atendidas. 2. Problemas quando o transmissor está abaixo do ponto de medição da pressão. Geralmente, o transmissor é instalado abaixo do ponto de medição da pressão, e o tubo de condução fica completamente cheio de água condensada. Devido à pressão estática da coluna d’água, a corrente de saída do transmissor contém essa pressão estática. Quanto maior a distância vertical entre o ponto de medição e o transmissor, maior será o erro causado. Foi realizada uma análise detalhada da questão “Como corrigir o erro causado pela pressão estática da coluna de líquido nas medições feitas pelos transmissores de pressão”. Ao medir o nível de líquido em um recipiente aberto, se o transmissor estiver instalado abaixo do recipiente, a pressão estática da coluna de líquido afeta a medição, causando erros semelhantes aos mencionados anteriormente. Para resolver os problemas acima, é necessário utilizar a migração positiva: ajustar o valor de saída do transmissor para zero (4 mA). Dessa forma, o valor da pressão estática da coluna de líquido é subtraído. Após a migração correta, o valor de saída do transmissor representa o valor real da pressão de operação. 3. Aumentar a precisão das medições por meio da mudança da faixa de medição. Exemplo 1: Há uma caldeira industrial com capacidade de 35 t/h, cujo consumo de gás permanece acima de 25 t/h. Para aumentar a precisão das medições do fluxo, pode-se considerar a alteração da faixa de medição do instrumento de display para 20-40 t/h. O transmissor, por sua vez, ajusta sua faixa de medição de forma correspondente. Sabe-se que, quando G = 40t/h, △P = 60kPa. Nesse caso, pode-se usar a seguinte fórmula para o cálculo: http://yunrun.com.cn/upload/201607/05/201607051501376772.png. O valor de △Pmax representa o limite máximo de diferença de pressão indicado pelo instrumento ; △P é qualquer diferença de pressão ; G é o fluxo de massa arbitrário ; Gmax é o fluxo massético do instrumento no limite de diferença de pressão. De acordo com os resultados do cálculo acima: quando o fluxo G = 20 t/h, a diferença de pressão correspondente é △P = 15 kPa ; Quando o caudal G = 40 t/h, a diferença de pressão correspondente é △P = 60 kPa. Nesse caso, a faixa de medição do transmissor é reduzida para 0-45 kPa, ocorrendo assim um deslocamento positivo, de modo que a faixa de medição do transmissor fique entre 15-60 kPa. Isso resulta em um fluxo de 20-40 t/h, o que aumenta a precisão das medições. Exemplo 2: Na produção, a faixa de variação da temperatura a ser medida é de 500–600°C. Se for utilizado um transmissor de temperatura com faixa de medição de 0–800°C e precisão de 0,5 graus, então o erro máximo de medição será de ±4°C. No entanto, se for utilizada a migração positiva para reduzir a faixa de medição, escolhendo um transmissor de temperatura com intervalo de 400–800°C, a precisão permanece a mesma. Nesse caso, o erro máximo de medição é de ±2°C, e a precisão da medição aumenta após a migração. É importante ressaltar que apenas alguns transmissores de temperatura possuem essa funcionalidade; portanto, é necessário ter cuidado ao escolher o modelo adequado. A partir dos exemplos acima, pode-se ver que, nas instalações de produção, devido às diversas variações nos parâmetros de medição e nos equipamentos, as exigências em relação às medições também são diferentes. Isso exige que os transmissores tenham a capacidade de serem ajustados, permitindo que os usuários os adaptem conforme as necessidades reais de medição na fábrica.