2018-01-06View Original

Thread Content

Caros especialistas, aqui utilizamos controle por faixas para operar duas válvulas: a válvula A funciona entre 0-50%, enquanto a válvula B funciona entre 50%-100%. Ambas as válvulas operam na mesma direção, de 0 a 100%. Quero passar do modo manual para o controle por programação. A cada troca, a posição da válvula principal volta sempre ao zero, sem seguir a posição das válvulas A e B. Tentei primeiro ajustar manualmente a posição da válvula principal para corresponder à posição real da válvula A no modo manual (ou seja, metade do valor de posição da válvula A; nesse caso, a válvula B fica completamente fechada). No entanto, sempre que a posição da válvula principal era alterada, ela voltava ao valor zero. Funciona normalmente, sem problemas; basta zerar o valor antes de alterar a posição da válvula principal. A configuração aqui é: um bloco PID seguido por um bloco Split, e depois dois blocos MLD-SW para controlar as duas saídas. Pessoal experiente, por favor, ajudem a identificar o problema. Antes da ativação do controle por etapas, é possível que o módulo PID acompanhe a posição da válvula para permitir uma transição sem interrupções? Obrigado!
Reply #22018-01-06
O valor SP do bloco split não acompanha a saída do bloco MLD!
Reply #32018-01-07
Caros especialistas, como vocês configuram os circuitos de controle por etapas? É necessário que cada ramificação possa ser controlada manualmente separadamente, e que a transição para o modo automático seja feita de maneira discreta. Obrigado!
Reply #42018-01-08
Esta publicação foi editada pela última vez por jlshnlhj em 8/1/2018, às 15:59. A maneira mais simples é usar o bloco PID, seguido de “split”, e depois conectar diretamente ao AO. O uso de uma tabela de controle sequencial permite que a posição do interruptor do split fique sempre em 3, e que os valores de divisão sejam definidos dentro do próprio split. O seu método também funciona: o bloco pid vem seguido pelo bloco split, e depois há dois blocos mld–sw que controlam as duas saídas. Gerenciamento com tabela de controle sequencial: 1. A posição do interruptor de split é sempre 3. 2. mld–sw está sempre no modo aut ou cas. O valor de divisão é definido em split. O ponto chave é que o interruptor do 1.split está sempre em 3, e o 2.mld–sw está sempre no modo aut ou cas. Na modalidade manual, o PID é ajustado para modo manual, de modo que a relação entre essas duas válvulas de controle nunca mude: a válvula A funciona entre 0-50%, enquanto a válvula B funciona entre 50%-100%. Mesmo quando o equipamento está em operação e o PID está no modo manual, essas duas válvulas de controle continuam mantendo essa mesma relação.
Reply #52018-01-08
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 8/1/2018, às 16:04. “É necessário que cada ramificação possa ser controlada manualmente de forma independente; além disso, ao passar para o modo automático, a transição deve ser feita sem interrupções.” A possibilidade de controlar cada ramificação manualmente depende do uso do mld–sw, certo? Isso não entra em conflito com os requisitos de operação por etapas do processo? Se não houver conflitos, a troca sem interrupções deve ser possível, mas há requisitos em relação aos passos e métodos de troca.
Reply #62018-01-09
Os requisitos do processo permitem controlar separadamente as duas válvulas; às vezes, para ajustar o processo, é desejável operá-las dessa maneira. Talvez eu já saiba qual é o motivo do problema com a função “não perturbe”. Vou testar na prática e ver o que acontece.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.