O controlador de posição da Yamaku faz com que haja flutuações de até 20%, para cima e para baixo. Ao ajustar a sensibilidade, o problema persiste no dia seguinte. Quando as flutuações ultrapassam 20%, tudo fica estável; mas, assim que chegam a 20%, ocorrem flutuações constantes, o que causa grandes variações no fluxo. Mesmo após substituir pelo modelo Yamaku novo, o problema continua. Preciso de ajuda para resolver isso. Todos os 5 válvulas de controle estão apresentando problemas.
Que meio é medido? Temperatura do meio, pressão – que tipo de válvula de regulação? O estado de falha é FC, FO? Por quanto tempo essa válvula pode ser utilizada?
1. Recomenda-se verificar o fluxo real quando a válvula está aberta em menos de 20% de sua abertura, em comparação com os parâmetros de fluxo indicados no manual da válvula, para avaliar se o fluxo é insuficiente. 2. Verifique novamente as características de fluxo definidas no localizador Yamaki.
Medidor de cloro, temperatura do meio: 20 graus. Válvula de casquilho; estado de falha: FC. A válvula já tem 8 anos de uso. O localizador foi substituído por um novo, mas ainda assim não funciona
Eu estava usando a marca Yamawa, que funcionou normalmente por 7 ou 8 anos. Foi só recentemente que esse problema começou a aparecer, então não considero que o fluxo de dados seja muito baixo como causa. Não entendo essa característica de tráfego, cara. Como se analisa?
A rigidez da mola do atuador da válvula de regulação pode não ser suficiente; considere substituí-la.
Quando acontece a turbulência, o processo entra em modo automático? Tente operar o processo em modo manual para ver se é possível mantê-lo estável. Se conseguir manter a estabilidade, então o localizador não deve ter problemas. Ajuste os parâmetros PID e tente novamente no modo automático. Se ainda não funcionar, desligue o sistema e verifique o cilindro através da válvula de derivação
Está tudo errado~~~. Quando acontece isso, “dang_dang_dang”, não adianta nada tentar consertar alguma coisa............
Sofre de falta de ar quando está em uso ou também quando é desligado?
Eu suspeito que seja um problema na estrutura do elemento de válvula. Vou falar com o fabricante para que eles substituam essa estrutura. Já aconteceu comigo antes: bastou trocar o elemento de válvula de tipo “single seat” por um de tipo “sleeve”
Não perguntem sobre os posts sobre escavação de túmulos de há alguns anos; todos podem simplesmente dar suas suposições ou conclusões. Acho que é porque o consumo no trecho a jusante é muito baixo, ou seja, o fluxo dentro dos tubos é insuficiente, e a válvula de regulação não está funcionando nas condições normais. As válvulas de manga são geralmente usadas para reduzir o ruído, ou seja, quando há uma grande diferença de pressão entre a entrada e a saída, como no caso de vapor ou água quente. Quando a abertura da válvula varia, geralmente se trata de uma válvula de regulação de pressão. Se for 20%, adicione algum atraso; caso contrário, adicione um atraso no programa do controlador.
Primeiro, teste manualmente para ver se há flutuações, e depois avalie a falha