2018-01-08View Original

Thread Content

O controlador de posição da Yamaku faz com que haja flutuações de até 20%, para cima e para baixo. Ao ajustar a sensibilidade, o problema persiste no dia seguinte. Quando as flutuações ultrapassam 20%, tudo fica estável; mas, assim que chegam a 20%, ocorrem flutuações constantes, o que causa grandes variações no fluxo. Mesmo após substituir pelo modelo Yamaku novo, o problema continua. Preciso de ajuda para resolver isso. Todos os 5 válvulas de controle estão apresentando problemas.
Reply #22018-01-08
Que meio é medido? Temperatura do meio, pressão – que tipo de válvula de regulação? O estado de falha é FC, FO? Por quanto tempo essa válvula pode ser utilizada?
Reply #32018-01-08
1. Recomenda-se verificar o fluxo real quando a válvula está aberta em menos de 20% de sua abertura, em comparação com os parâmetros de fluxo indicados no manual da válvula, para avaliar se o fluxo é insuficiente. 2. Verifique novamente as características de fluxo definidas no localizador Yamaki.
Reply #42018-01-08
Medidor de cloro, temperatura do meio: 20 graus. Válvula de casquilho; estado de falha: FC. A válvula já tem 8 anos de uso. O localizador foi substituído por um novo, mas ainda assim não funciona
Reply #52018-01-08
Eu estava usando a marca Yamawa, que funcionou normalmente por 7 ou 8 anos. Foi só recentemente que esse problema começou a aparecer, então não considero que o fluxo de dados seja muito baixo como causa. Não entendo essa característica de tráfego, cara. Como se analisa?
Reply #62018-01-08
A rigidez da mola do atuador da válvula de regulação pode não ser suficiente; considere substituí-la.
Reply #72018-01-14
Quando acontece a turbulência, o processo entra em modo automático? Tente operar o processo em modo manual para ver se é possível mantê-lo estável. Se conseguir manter a estabilidade, então o localizador não deve ter problemas. Ajuste os parâmetros PID e tente novamente no modo automático. Se ainda não funcionar, desligue o sistema e verifique o cilindro através da válvula de derivação
Reply #82018-01-15
Está tudo errado~~~. Quando acontece isso, “dang_dang_dang”, não adianta nada tentar consertar alguma coisa............
Reply #92018-01-16
Sofre de falta de ar quando está em uso ou também quando é desligado?
Reply #102018-01-18
Eu suspeito que seja um problema na estrutura do elemento de válvula. Vou falar com o fabricante para que eles substituam essa estrutura. Já aconteceu comigo antes: bastou trocar o elemento de válvula de tipo “single seat” por um de tipo “sleeve”
Reply #112018-01-18
Não perguntem sobre os posts sobre escavação de túmulos de há alguns anos; todos podem simplesmente dar suas suposições ou conclusões. Acho que é porque o consumo no trecho a jusante é muito baixo, ou seja, o fluxo dentro dos tubos é insuficiente, e a válvula de regulação não está funcionando nas condições normais. As válvulas de manga são geralmente usadas para reduzir o ruído, ou seja, quando há uma grande diferença de pressão entre a entrada e a saída, como no caso de vapor ou água quente. Quando a abertura da válvula varia, geralmente se trata de uma válvula de regulação de pressão. Se for 20%, adicione algum atraso; caso contrário, adicione um atraso no programa do controlador.
Reply #122018-01-20
Primeiro, teste manualmente para ver se há flutuações, e depois avalie a falha

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.