Thread Content
Em um projeto recente, o cliente exigiu que as válvulas automáticas fossem válvulas elétricas. Além disso, o contrato previa o uso de válvulas elétricas de ação simples, ou seja, válvulas que, após a interrupção do fornecimento de energia, conseguem retornar automaticamente à posição aberta/fechada. Apenas alguns fornecedores conseguem oferecer atuadores capazes de fazer isso. Será que os atuadores produzidos no país conseguem realizar essa função?
Para que a válvula elétrica consiga realizar essa função, deve-se adicionar um UPS, não é? :lol
Desliga-se automaticamente em caso de falta de energia, o que não significa que o motor funcione em sentido inverso e sem controle, o que certamente afeta o motor. A menos que haja um mecanismo de disparo, quando o motor perde energia, o eixo do motor se separa da válvula; quando o motor recebe energia novamente, o eixo do motor se conecta à válvula. Mas por que complicar as coisas? Basta usar uma válvula eletromagnética, não é?
Por que não se usa uma válvula pneumática para atender a essa exigência? É muito simples de fazer.
Alguns fornecedores dizem que foi adicionado algo semelhante a uma bateria dentro do atuador da válvula elétrica
Ação simples e dupla geralmente se refere a atuadores pneumáticos; quando a válvula elétrica perde energia, ela mantém o nível de abertura atual e não volta automaticamente para um estado de aberto/fechado.
Realmente, nunca vi um atuador elétrico que consiga funcionar mesmo sem energia. No momento, nossa fábrica não possui equipamentos desse tipo
Agora também não tenho mais motivos para viver. O contrato já foi assinado, e já procurei por fornecedores em todos os lugares, mas não encontrei nenhum que fosse satisfatório
Os fornecedores assinaram os contratos de fornecimento sem entender as exigências técnicas. Essa atitude é uma total irresponsabilidade para com o cliente! ... ... Faça uma versão personalizada, adicione um embreagem e molas! :lol
Não lê o protocolo técnico? Não existe um produto desse tipo. O conceito de ação simples ou dupla se refere a válvulas pneumáticas. Já as válvulas elétricas são acionadas por energia elétrica. Se houver interrupção de energia, como o motor vai continuar funcionando? Como é possível continuar abrindo ou fechando as válvulas? O cliente está falando besteira. Basta dizer a ele que é preciso usar um UPS para acionar todas as válvulas elétricas. Em caso de interrupção de energia, o DCS assume o controle e envia instruções para abrir ou fechar todas as válvulas......
Que tamanho de bateria é necessário no atuador para que ele funcione? Consegue caber?
Se for uma interrupção de sinal, tudo bem; mas se for energia elétrica, não há necessidade de procurar.
Não é energia elétrica de potência; as válvulas recebem alimentação de 24VDC
Este tópico foi editado pela última vez por shiwendong em 10/01/2018, às 20:37. No último projeto, o cliente exigiu que as válvulas fossem elétricas. Além disso, o contrato previa o uso de válvulas elétricas de ação simples, ou seja, válvulas que conseguem retornar automaticamente à posição aberta/fechada quando a energia é interrompida. Apenas alguns fornecedores estrangeiros conseguem fabricar atuadores capazes de fazer isso. Será que os atuadores produzidos no país conseguem realizar essa função? Olá, a nossa empresa pode fazer isso, em produção em massa; o atuador elétrico volta ao seu estado original automaticamente após a interrupção de energia. Para obter informações detalhadas, entre em contato comigo pelo QQ: 414169474. Trata-se de um atuador elétrico que abre as válvulas quando alimentado com eletricidade. Desligar a energia para fechar a válvula, ou ligar a energia para fechar a válvula; desligar a energia para abrir a válvula – tudo isso é possível.
Já existe uma empresa que afirma ser capaz de fazer isso. Além disso, após analisar os exemplos apresentados, também pode-se dizer que é possível fazê-lo. Há um componente importante chamado supercapacitor; não se sabe se alguém conhece bem esse assunto
Parece que as portas elétricas não se dividem em de ação simples e de ação dupla, certo?
O que não é separado é chamado de função de reinicialização por desligamento
Analisei os dados fornecidos pela sua empresa: tipo regulável; atualmente, existem apenas atuadores do tipo com interruptor; reinicialização em caso de falta de energia.