Recentemente, ao analisar o bloco MLD-PVI do CS3000, encontrei alguns problemas. Não entendo muito bem o CS3000, então as perguntas que fizer podem ser um pouco básicas. Peço que não me critiquem. Como mostrado na Figura 1, no quadro relativo às conexões dos terminais de entrada e saída, o que significam os termos “Referência de dados” e “Configuração de dados”, marcados com linha vermelha? Qual é a diferença? Além disso, em que situações é utilizado o “modo de rastreamento” da Figura 2? Se, em um módulo de controle, houver um bloco PID acima dele, conectado em série a um bloco MLD, e a saída do bloco MLD estiver conectada aos I/O, gostaria de saber como garantir uma transição suave quando o bloco MLD passa do modo MAN/AUT para o modo CAS, ou vice-versa. É necessário fazer algum ajuste no bloco MLD ou no bloco PID? Obrigado~!
As imagens não podem ser enviadas. Vamos postar o tópico primeiro; as imagens serão adicionadas posteriormente~
A última edição deste tópico foi feita por jlshnlhj em 10/01/2018, às 16:03. A conexão dos dados do “módulo” superior aos terminais de entrada do “módulo” inferior é chamada de referência de dados. A conexão dos terminais de saída do “módulo” a montante com os dados do “módulo” a jusante é chamada de configuração de dados. A conexão dos terminais de saída do “módulo” a montante com os terminais de entrada do “módulo” a jusante é chamada de conexão de terminais. O MLD de que você fala deve ser, para ser mais preciso, MLD-SW; AUT ou CAS, sendo que ambos são valores fornecidos externamente. Quando o MLD-SW está em modo manual e é alterado para AUT ou CAS, há distúrbios na saída?
Olá, lá de cima. Muito obrigado pela sua resposta. Gostaria de perguntar: dentro de um módulo, como se faz para distinguir entre “dados” e “terminais”? O que é considerado dado e o que é considerado terminal? Obrigado~
Por que ainda não consigo fazer o upload de imagens ultimamente?
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 2019-8-20 09:12. Cada módulo é um pouco diferente, mas todos possuem descrições detalhadas. Como no módulo PID em cascata, a saída do estágio anterior (ver “OUT” na tabela do link acima) pode ser conectada por meio de dados ou terminais, bem como por meio de E/S de processo. Já o valor de referência do PID seguinte (ver “SET” na tabela do link acima) só pode ser conectado por meio de terminais. Portanto, essa conexão é OUT-SET.
Oh, com essa distinção, entendi. Obrigado! ~