No DCS, a indicação do nível do líquido é o valor invertido.

2018-01-09View Original

Thread Content

O valor do nível de líquido é de 0–2800; o nível real é de 1200, mas o computador mostra 1600. O que fazer para que o computador mostre 1200?
Reply #22018-01-09
Seja preciso com o medidor de nível! Também é possível alterar o deslocamento do programa
Reply #32018-01-09
Isso é realmente difícil de explicar claramente. Procure um profissional
Reply #42018-01-09
Como transformar uma entrada de 4-20mA em algo equivalente a 20-4mA
Reply #52018-01-09
Esse nível de líquido é o oposto linear, certo? Se for assim, você também pode usar 2800 – valor medido no programa
Reply #62018-01-09
Que tipo de instrumento de nível você tem no local? De acordo com sua descrição, o medidor indica a altura do tanque vazio, e não o nível do líquido. É melhor verificar a configuração do nível de líquido no local; também é possível usar o valor 2800 no DCS, subtraindo a altura do tanque vazio
Reply #72018-01-09
Esse medidor de nível é ou um radar ou um de ultrassom; basta alterar a indicação do instrumento no local de “distância” para “nível do líquido”
Reply #82018-01-12
Subtraia 1 do valor em formato de ponto flutuante da señal atual, depois multiplique pelo intervalo de medição. Por fim, obtenha uma variável em formato de ponto flutuante. A interface gráfica conecta essa nova variável
Reply #92018-01-12
Obviamente, é um problema de configuração do medidor no local. É preciso alterar essas configurações. Cada modelo específico do fabricante tem seu próprio método para isso
Reply #102018-01-12
Não entendi muito bem o que você quer dizer. O nível do líquido no local é 1600, mas o computador mostra 1200? ? O medidor de nível do líquido indica a altura do tanque vazio; portanto, é 2800 menos
Reply #112018-01-12
No programa, basta fazer uma subtração para obter o valor invertido. Por exemplo, em 0-100, se você subtrair o valor medido de 100, terá o valor invertido
Reply #122018-01-14
Isso está correto. Mais especificamente, trata-se de alterar a correspondência entre os canais de simulação da IA e os valores em mA. Por exemplo: 0 corresponde a 4mA, 100 corresponde a 20mA. A alteração consiste em fazer com que 0 corresponda a 20mA e 100 a 4mA
Reply #132020-08-17
Como o autor do tópico resolveu esse problema? Poderia me informar?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.