Há um transmissor com duas flanges, utilizado para medir o nível de líquido em um tanque. A densidade do meio é de 0,8; a distância entre as flanges é de 2,1 metros. A densidade do óleo de silício usado no capilar é de 0,94. Normalmente, deveria haver um deslocamento negativo, mas, ao usar o dispositivo 475 para verificar a faixa de medição, obtém-se um valor de 0–16,8 KPa. O valor da diferença de pressão mostrado também é positivo, sendo de 1,38 KPa. A tabela também exibe normalmente valores consistentes com os indicadores magnéticos locais; o valor mostrado é de aproximadamente 8%. Observando a tendência, há variações de aumento e diminuição. Gostaria de perguntar: será que não houve migração negativa do indicador, e sim o ajuste para zero diretamente no ponto zero? É por isso que isso acontece, ou há algum problema no próprio transmissor? Isso vai funcionar normalmente? Por favor, ajudem a analisar. Instrumentos de controle automático
De acordo com a densidade, a faixa de medição, as configurações do transmissor e as medições, não há nenhum problema. A densidade dos capilares é desprezível. A tabela pode ser usada normalmente.
Olhando dentro do relógio, não há nenhuma migração.
Olá, líder antigo! :P Estou muito feliz em vê-lo! Já que “ao olhar para o mostrador, não há sinal de migração”, então, provavelmente, após a instalação do medidor, ele é ajustado para zero imediatamente. Mas, após esse ajuste, logicamente, seria necessário fazer um ajuste adicional para que a curva de saída do medidor, ou seja, sua sensibilidade, esteja correta. Caso contrário, a sensibilidade do medidor não estará adequada. Quando o nível do líquido sobe para um valor elevado, em comparação, ele deve corresponder ao valor medido pelo indicador magnético. Se não corresponder, então provavelmente houve um erro no “zeroamento”. Desejo ao nosso líder saúde e prosperidade ilimitadas. . . . . . .
Quando o nível do líquido sobe para um valor elevado, se o valor medido for compatível com o valor indicado pelo indicador magnético, então presume-se que, na fábrica, o instrumento foi calibrado considerando uma flange de fase gasosa, que fica 2,1 m acima da flange de fase líquida
Nos transmissores de nível inteligentes, não há opção de ajuste do ponto zero; basta definir diretamente o limite inferior e o limite superior de medição (dispositivos diferentes podem ter opções de configuração distintas).
Fico feliz em te ver! Ainda tão ativo, ajudando todos a resolver dúvidas… É realmente admirável. Eu também acabei de perceber que o controle do nível do líquido é muito baixo. Quando ele sobe um pouco, a bomba é acionada para esvaziá-lo. O máximo permitido é de cerca de 10%, não deixam que seja mais do que isso. Ainda não observei da maneira que você disse. Vim aqui para compartilhar com todos e fazer uma análise. Agradeço aqui, e desejo que seu negócio prospere.
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 10/01/2018, às 14:44. Os manômetros são calibrados dessa maneira. . . Por exemplo, existem duas estruturas típicas de medidores de diferença de pressão: o medidor de nível por diferença de pressão com transmissão remota do tipo inserção, e o medidor de densidade por diferença de pressão com transmissão remota do tipo inserção. Como a distância entre as membranas superior e inferior desses dispositivos é fixa, eles só podem ser calibrados dessa maneira.
O que me intriga é que este relógio deveria sofrer migração negativa, mas, ao verificar, não houve migração alguma. Como é que ainda consegue funcionar normalmente?
Se o nível do líquido for esvaziado, qual será a diferença de pressão indicada pelo medidor?
Estou usando agora, por enquanto não posso mexer. Há oportunidade de verificar bem.
Isso não é nada estranho. O que você chama de “migração negativa” geralmente só precisa ser levado em consideração quando se utiliza tubos de medição de pressão. É necessário levar isso em conta somente quando a pressão indicada pelo medidor for inferior à pressão positiva. Nos casos em que se usa um capilar, não há necessidade de se preocupar tanto com isso; basta calcular a faixa de medição, fechar as válvulas de pressão positiva e negativa, abrir a válvula de drenagem e garantir que haja fluxo de ar no sistema. Nesse momento, a diferença de pressão exibida no dispositivo 475 representa o limite inferior do medidor. O limite superior é obtido somando-se esse valor ao limite inferior, mais a faixa de medição. Claro, se você puder garantir que o recipiente esteja vazio, abra a válvula uma vez e feche a válvula de alívio; assim, a reposição ao valor zero será mais precisa. O que você vê deve ser assim que está configurado