O compressor de oxigênio do sistema 6000 da nossa empresa parou de funcionar de repente. Todas as válvulas de controle automático do sistema 6000 passaram para modo manual, e o status delas ficou amarelo. Além dos pontos de medição de temperatura, todos os outros valores relacionados à pressão, resistência, nível de líquido e vazão apresentam valores falsos e constantes. Qual pode ser o problema de controle? Como deve ser tratado?
Verifique imediatamente o hardware do sistema e o status de diagnóstico de falhas; geralmente, o circuito de controle volta para o modo manual devido a valores de medição incorretos.
Verifique se o fornecimento de energia do quadro de distribuição está normal.
Isso é causado pela voltagem de alimentação instável. Gostaria de saber se a fonte de energia do proprietário está conectada a um UPS. Se não estiver, é preciso corrigir isso imediatamente.
Substituímos a fonte UPS por uma nova, mas o problema continua existindo
Os valores de medição ruins podem ocorrer em todos os pontos de medição, exceto na temperatura? Sou do departamento de produção; atualmente, a equipe de controle de equipamentos ainda está tentando identificar a causa do problema
Os valores de medição ruins podem ocorrer em todos os pontos de medição, exceto na temperatura? Sou do departamento de produção; atualmente, a equipe de controle de equipamentos ainda está tentando identificar a causa do problema
O sistema 6000 da sua empresa se refere ao Nanjing Keyuan NT6000 ou a algum outro fabricante? Falhas em pressão e vazão, com a válvula de regulação passando automaticamente para modo manual, são um fenômeno normal. De acordo com sua descrição, os pontos de medição de temperatura provavelmente não sofrem variações de temperatura. Os problemas devem estar relacionados à pressão, ao fluxo e ao nível do líquido – pode ser um problema no sistema de alimentação elétrica. Será que se trata de um instrumento de sistema de quatro fios? Se a descrição for mais detalhada, será mais fácil avaliar o problema. Quanto à exibição de valores falsos constantes, deve ser um defeito no DCS que persiste.
Se a placa de controle for redundante, tente fazer a mudança forçada para a placa de reserva.
Verificar se o CPU está parado: Causas do desligamento: falta de energia, carga excessiva no CPU, erro no próprio CPU
Obrigado a todos pela preocupação. Com a ajuda da equipe do fabricante, o problema foi resolvido. Era um problema de hardware: a conexão à terra não estava adequada, mas o fio de terra está em boas condições
Hardware e aterramento, que merda de relação isso tem? . . Os fabricantes são realmente bons em enganar as pessoas~~~~.
Irmão 1111111, muitos dos problemas de flutuação nos sistemas de controle estão relacionados à conexão à terra. Existem não apenas problemas de interferência eletrostática, mas também problemas relacionados ao potencial zero. Quando a conexão à terra não é adequada, o funcionamento do sistema fica instável. Em casos leves, isso causa travamentos locais; em casos mais graves, acaba afetando todo o sistema.
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 14/01/2018, às 11:54. Olá, irmão! 1. Seja o sistema ou os instrumentos, a conexão à terra é feita por meio de uma camada de blindagem ou da carcaça, não é? É uma forma de proteção contra choques elétricos 2. Em alguma casa, a extremidade negativa da fonte de alimentação do sistema ou dos instrumentos é conectada à terra? 3. Parece que, no que diz respeito à fonte de alimentação, tudo funciona em relação a um ponto de terra, certo? 4. Ou seja, se a purificação da fonte de energia não for feita corretamente, as interferências podem passar diretamente pela rede elétrica, chegando até a fonte de alimentação e afetando o funcionamento normal dos sistemas e instrumentos. Isso é como “invadir o território inimigo”, haha. Isso não tem nada a ver com o fato de a instalação ter ou não terração. 5. O autor do tópico também disse que eles têm fios de terração… Será que isso é bom? . . Aterramento visível também não protege, nem salva; o sistema do autor do post entrou em colapso. :lol
Pelo que parece, o problema do autor do tópico deve estar relacionado à fonte de energia. Se houver algum problema no sistema de controle, então os sinais das resistências térmicas também devem apresentar problemas. Não se sabe qual é a causa real indicada pelos instrumentos de medição Espero também que o autor compartilhe.
Esse sistema pode ser considerado imaturo, com problemas no hardware e falhas no software. Não sei se é no país ou no exterior. Será possível compartilhar alguma experiência? Afinal, trata-se de um sistema de controle de tripulação, então o nível de segurança deve ser muito alto. O sistema passou por alguma avaliação de segurança?
A ligação à terra do blindagem não foi feita corretamente, causando interferência nos sinais de hardware? Estabilidade em declínio? É muito forçado. Um hardware dessa qualidade deveria ser trocado. A unidade de processamento não é algo com que se possa brincar; uma parada dela gera perdas consideráveis.
Olá, irmão: 1. Tanto o sistema quanto os instrumentos possuem camadas de blindagem ou estruturas externas que servem como proteção contra choques elétricos, certo? O bloqueio é sistemático, para eliminar interferências. A carcaça serve como proteção, garantindo segurança. 2. Em alguma casa, o terminal negativo da fonte de alimentação do sistema ou dos instrumentos é conectado à terra? Nos vários sistemas que vi, como os da Yokogawa, TRICON e Zhejiang University, o terminal negativo de 24V DC está conectado ao terra do sistema. Apenas o sistema da Honey exige que fique flutuando. 3. Parece que, no que diz respeito à fonte de alimentação, tudo funciona em relação a um ponto de terra, certo? A resposta é a mesma. Aparentemente, apenas o Honey menciona a possibilidade de flutuação; os outros sistemas não falam sobre isso, mas também permitem a flutuação, pelo menos sem conectar o terminal negativo de 24VDC ao terra. O SM também possui um monitor de vazamento para detectar problemas de queda em relação ao solo. A maioria dos sistemas atuais, incluindo os sistemas da Siemens, conecta a tensão DC24V ao sistema durante a integração. 4. Ou seja, se a purificação da energia elétrica não for feita corretamente, as interferências podem passar diretamente pela rede elétrica, afetando o funcionamento normal dos sistemas e dos instrumentos. Isso é como “invadir o território inimigo”. Isso não tem nada a ver com o fato de a instalação ter ou não terra. Atualmente, a maioria dos sistemas possui UPS; ou seja, ou há um UPS e uma fonte de energia externa, ou dois UPSs. Dessa forma, não há mais problemas de interferências ou interrupções de energia. 5. O autor do tópico também disse que eles conectaram o fio de aterramento – isso é bom, não é? . . Aterramento visível também não protege, nem salva; o sistema do autor do post entrou em colapso. Se a conexão com o terra não for adequada, haverá interferências, o que fará com que o sistema faça diagnósticos errados, levando assim ao seu desligamento. Esta é a minha compreensão; pode haver imprecisões nela. Aprender com o irmão mais velho*.
A fonte de alimentação do sistema Honey é de 24V e está em condição “flutuante”. No caso dos sistemas SIS, ou seja, os sistemas SM que são utilizados atualmente, o foco principal é a lógica dos sinais. O terminal negativo da fonte de alimentação DCS também está conectado à terra. Antigamente, era comum usar conexões “flutuantes” nos sistemas, mas hoje em dia a maioria dos sistemas não utiliza mais esse tipo de conexão.
Pelo que descreveu o autor, deve ser o NT6000 da Nanjing Keyuan
Esse fenômeno, com base na experiência pessoal (não experiência com o NT6000, mas sim uma experiência geral), ocorre quando ambos os controladores tentam se tornar o controlador principal (o chamado “conflito pelo controle principal”). Essa situação pode causar problemas, já que ambos os controladores acham que são os principais e competem pelo controle. Como resultado, nenhum dos dois consegue assumir o controle, e as instruções e dados não são processados corretamente. É possível verificar os registros relacionados aos alarmes da época (relacionados ao controlador) para fazer uma avaliação. Se for esse o caso, deve-se pedir à fabricante que resolva o problema. Ou, se for possível determinar qual controlador teve o problema primeiro, basta substituí-lo. Pegue um reserva e coloque no lugar. 2. Anomalias no sistema de rede/comunicação: O computador parece funcionar normalmente, mas há problemas com os valores e os cálculos do PID. Alguns usuários da internet já fizeram algumas análises preliminares. O PID para de funcionar automaticamente devido a valores inválidos de PV;, em resumo, é porque os dados não são lidos corretamente. Então, deve ser um problema com o barramento do sistema de controle. (Ver módulos de barramento relacionados, módulos de comunicação, switches) 3. Problemas relacionados à fonte de energia UPS/controlador e às baterias: se houver interrupção de energia no UPS, então, após a retomada da energia, pelo menos o sistema deve funcionar normalmente (pois o controlador possui a configuração armazenada anteriormente; em condições normais, ele consegue voltar a funcionar normalmente, sendo necessário apenas restaurar as condições de operação). Basicamente, as possíveis causas são: ou a bateria do controlador está descarregada (no caso em que seja necessária a bateria para manter a lógica de configuração) + interrupção temporária no fornecimento de energia. Não há outras causas possíveis