Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por tree135 em 10/01/2018, às 19:26. Prezados colegas: Gostaria de pedir uma orientação. Sabendo-se que existem os cálculos relacionados à placa de orifício, e que o transmissor de diferença de pressão no local envia o sinal de diferença de pressão para o DCS, sendo que o meio a ser medido é água de condensação, gostaria de saber: 1. Como o meio a ser medido é água de condensação, é necessário realizar compensação por temperatura e pressão? 2. A diferença de pressão precisa ser elevada ao quadrado para que seja possível calcular o fluxo de fluido. Como calcular o fluxo em T/h com base na diferença de pressão?
O livro de cálculos apresentará as fórmulas; há muitas no fórum, pode-se pesquisar para encontrar. Geralmente, Q = k * sqr(detaP)
1. A densidade do líquido de condensação já é conhecida; não é necessário fazer compensação por temperatura e pressão. 2. Quais são o limite máximo de diferença de pressão e o limite máximo de vazão? ?
Os valores correspondentes à diferença de pressão e ao fluxo não estão na tabela?
A pressão de diferença máxima é de 25000 Pa, enquanto o fluxo máximo é de 149899,9 kg/h. Por exemplo, se a pressão de diferença real for de 20000 Pa, o fluxo calculado será: F (em kg/h) = (20000 ÷ 25000) * 149899,9 kg/h
Vamos dar um exemplo: lol. Por exemplo, se a diferença de pressão no local for de 20.000 Pa, qual será o fluxo correspondente em t/h?
A vazão a 25 kPa é de 150 t; o coeficiente calculado é 30 (150/√25). √20 kPa multiplicado por 30 dá a vazão a 20 kPa.