Um problema bastante comum nos válvulas de regulação de membrana pneumática. Preciso de ajuda

2018-01-11View Original

Thread Content

Em um válvula de regulação de tipo pneumático, que é frequentemente utilizada, ela de repente deixou de funcionar corretamente, conseguindo abrir-se apenas até 50%. Ao aumentar a pressão do sistema de alimentação de ar, era possível continuar a usá-la normalmente. No entanto, após algum tempo, ela só conseguia abrir-se até 20%. Nas situações acima, antes de realizar o processo de manutenção, tenta-se mover manualmente a válvula dentro do posicionador; não há nenhuma reação. Em condições normais, o valor deve ser 0 ou 100%. Também utilizamos esse método para verificar se o posicionador está funcionando corretamente. Por favor, qual pode ser o problema que causou esses problemas acima? ? ? ? ?
Reply #22018-01-11
O sistema deve ser verificado, com foco na limpeza, incluindo os posicionadores de válvulas, os filtros da fonte de ar e o mecanismo de acionamento do corpo da válvula; cada componente deve ser inspecionado separadamente. Também inclui se há algum problema de travamento no funcionamento do corpo da válvula.
Reply #32018-01-11
Se o fornecimento de ar está normal, provavelmente a esfera de aço dentro do amplificador ficou presa ou grudada. Tente limpar o amplificador.
Reply #42018-01-11
Desconecte o tubo de alimentação de ar do ponto de conexão com a membrana do atuador. Em seguida, mova manualmente a haste de feedback localizada atrás do posicionador da válvula, para observar as mudanças na pressão do ar. Se a pressão e o fluxo de ar mudarem conforme o movimento da haste de feedback, é muito provável que haja vazamento na membrana.
Reply #52018-01-12
Sem os desenhos, é difícil fazer um julgamento, mas o primeiro coisa em que penso é no amplificador
Reply #62018-01-12
É muito simples: para determinar se o problema está no localizador, basta conectar uma fonte de ar diretamente à válvula de alívio, de modo a fornecer ar ao elemento de controle. A pressão do ar não deve exceder 0,4 Mpa. Veja se é possível abrir completamente a válvula. Se ela abrir completamente, isso indica que há um problema no localizador. Nesse caso, desmonte-o para verificar se há poeira dentro do bico de injeção.
Reply #72018-01-13
Verifique a membrana dentro da câmara de membranas; é possível que ela esteja vazando, o que faz com que a força de empuxo seja insuficiente.
Reply #82018-01-15
Acho que devemos dar prioridade ao problema do amplificador, ver onde há algum obstáculo. Depois, verificamos as válvulas. Quanto à membrana, se a fonte de ar estiver limpa, não deve haver problemas. Se tudo mais estiver bem, então verificamos novamente
Reply #92018-01-15
Primeiro, ignore o localizador e conecte a fonte de ar diretamente à válvula, para verificar se ela funciona corretamente. Dessa forma, é possível determinar se o problema está no localizador ou na própria válvula. Em seguida, proceda com a análise e resolução do problema

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.