Problemas de configuração de comunicação do ECS100 da central de controle

2018-01-15View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Amber Heart 01 em 15/01/2018, às 10:20. Os dados já foram lidos, mas não se sabe como convertê-los. Alguém poderia ajudar a analisar isso? Qual é a abordagem correta? A tabela de pontos e a configuração são as seguintes: na tabela de pontos, basta selecionar apenas a parte necessária; alguns parâmetros também não são necessários. Portanto, a configuração total é de 26 elementos
Reply #22018-01-15
O que foi comunicado? Converter em quê. O ECS exibe? O formato de ponto flutuante personalizado é usado para exibir valores instantâneos; o valor em ponto flutuante precisa ser dividido pela escala antes de ser convertido para ponto flutuante parcial para fins de cálculo. A compensação geralmente é feita em ponto flutuante, sendo posteriormente convertida para ponto flutuante de precisão média para exibição.
Reply #32018-01-15
Para comunicação 485, analise os dados, correspondendo respectivamente aos valores de 13 a 40 da tabela de pontos
Reply #42018-01-15
De acordo com as instruções de configuração, é necessário utilizar o protocolo Modbus_IMG para ler o conteúdo do módulo. Qual é a versão do seu ADVAntrol? Consulte as instruções relacionadas ao módulo e tente usar esse método.
Reply #52018-01-15
Não é preciso fazer isso, é muito complicado. O problema está principalmente na análise dos dados de configuração de comunicação do sistema DCS. Eu entendo o que você está dizendo
Reply #62018-01-15
Análise: não é muito fácil de entender. Foi transmitido, mas não pode ser chamado, ou então não foi transmitido?
Reply #72018-01-16
Este tópico foi editado pela última vez por IndustryMan em 16/01/2018, às 09:18. Autor do tópico, você não sabe como configurar? Ou você leu os dados, mas eles não estão corretos e não correspondem? Eu nunca usei o software de controle central, mas acho que o endereço de comunicação do seu subsite é 1, o código de função Modbus é 3, e o endereço de comunicação fornecido pelo Excel é 37001-37026. O tipo de dado é número flutuante, e cada dado ocupa dois registradores. Se você não estiver conseguindo ler os dados corretamente, tente alterar o parâmetro 7001 do módulo intermediário para 7000. Se você não souber como ler os dados, consulte a ajuda do software.
Reply #82018-01-19
Os dados estão disponíveis, mas não se sabe como interpretá-los. O módulo de comunicação já foi configurado, mas a interpretação dos dados ainda não foi feita
Reply #92018-01-19
Vou tentar. O que você disse faz muito sentido. Obrigado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.