Canais para fios de instrumentos e seus cantos curvos

2018-01-15View Original

Thread Content

Especialista em instrumentação: Estou começando a trabalhar em projetos de construção. Se um canal de cabos tem 66 metros de comprimento (100*50), e há um ponto no meio onde o canal sobe 4 metros, como devo escolher o local para a curva? Necessário com urgência. Muito obrigado, mais uma vez.
Reply #22018-01-16
Como escolher as curvas para os suportes de ponte, você pode conferir o diagrama abaixo. Changhui Instruments: yunrun.com.cn
http://yunrun.com.cn/upload/201603/31/201603312009076746.png
Instalação de estruturas para cabos: yunrun.com.cn/tech/479.html
As estruturas para cabos são frequentemente utilizadas em ambientes industriais e em obras de construção. Existem vários tipos de estruturas para cabos, como as de tipo canal, as revestidas com zinco, as em formato de escada, as feitas de aço inoxidável e as feitas de fibra de vidro. Elas são adequadas para a instalação de cabos de computadores, cabos de comunicação, cabos de instrumentação, cabos de energia e diversos outros tipos de cabos de controle. Os experientes profissionais resumiram as seguintes observações para a instalação de racks de cabos, para que todos os trabalhadores da construção possam se valer delas: 1. Ao montar os racks no local, é preciso garantir que as duas partes do rack fiquem alinhadas em uma linha reta. Ao instalar suportes para cabos dentro da fábrica, é preciso prestar atenção à distância em relação ao teto, garantindo que haja espaço suficiente para as operações. 2. Quando o suporte em forma de treliça faz uma curva em ângulo reto, o raio de curvatura mínimo deve ser maior ou igual a 10 vezes o diâmetro externo do cabo mais grosso dentro da ranhura. Caso contrário, esse cabo mais grosso não poderá ser manuseado adequadamente. Os cotovelos em ângulo reto para suportes de cabos são selecionados com base no projeto. É necessário que os instaladores, durante a revisão dos desenhos, verifiquem se o raio de curvatura do suporte escolhido é suficientemente grande. Caso contrário, será preciso aumentar a largura do suporte. Isso mostra que a escolha do suporte não depende apenas da quantidade de cabos, mas também do seu diâmetro. 3. Para fazer furos nas estruturas de suporte das pontes, não se deve usar solda a gás; deve-se utilizar métodos mecânicos para fazer os furos. Agora existem ferramentas especiais para fazer furos, elétricas ou hidráulicas. Depois de colocar o tubo para passagem dos fios sobre a estrutura da ponte, é necessário fixar o tubo com porcas ou arruelas adequadas. 4. Os orifícios de drenagem dentro do suporte da ponte devem permanecer livres. 5. Quando a distância em linha reta entre as estruturas de suporte dos cabos excede 50 m, devem ser adotadas medidas para compensar a expansão térmica. 6. As estruturas de suporte são, normalmente, instaladas em corredores de tubulações ou nos suportes das tubulações de processo, de acordo com o projeto. A localização da estrutura de suporte deve ser acima ou ao lado dos tubos de processo, e não abaixo deles. http://yunrun.com.cn/upload/201603/31/201603312009558685.jpg 7. Distância de suporte dos suportes para cabos dos instrumentos: A distância entre os suportes do tipo XQJ deve ser menor que o intervalo de suporte permitido para a carga máxima. 8. Largura da estrutura de suporte: Considerando a quantidade de cabos, é necessário escolher uma largura suficiente para que haja espaço adicional para a adição de novos cabos no futuro. Considerando as curvas em ângulo reto dos cabos mais grossos, o raio de curvatura da estrutura de suporte escolhida deve ser maior que 10 vezes o diâmetro externo do cabo mais grosso. 9. Os cabos de energia e os cabos de instrumentação devem ser instalados separadamente dentro do suporte de cabos: em determinadas seções, quando a quantidade de cabos de energia e de cabos de controle de instrumentação é pequena em relação à capacidade do suporte de cabos, eles podem ser colocados no mesmo suporte, mas devem estar separados um do outro. 10. Fixação dos cabos dentro do suporte de cabos: é necessário fixar os cabos que seguem em direção horizontal a cada 2 m, e os cabos que seguem em direção vertical a cada 1,5 m. 11. Aterramento dos suportes metálicos: Os suportes de cabos metálicos utilizados para instrumentos devem ser aterrados de forma confiável. As estruturas de cabos, a uma distância regular umas das outras, devem ser aterradas a cada 30-50 m. http://yunrun.com.cn/upload/201603/31/201603312010400168.jpg
Reply #32018-01-16
Conexão de curvatura vertical convexa, Conexão de curvatura vertical concava
Reply #42018-01-16
Isso faz com que quem faz a instalação possa fazer isso sozinho, não é?
Reply #52018-01-18
Obrigado a todos pelas valiosas sugestões, :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.