Ajuda com problemas no PLC 400 da Siemens

2018-01-16View Original

Thread Content

O cartão PLC400 RTD mostra valores normais antes de o compressor ser ligado. Quando o compressor é ligado, as temperaturas dos dois canais variam entre 20 e 100 graus. Essas variações duram cerca de um minuto; nesse período, a temperatura exibida é 0, enquanto o canal 7FF mostra o valor 32767. Qual é a causa desse problema? Alguém já enfrentou isso? Tanto no estado de funcionamento quanto no estado de desligamento, a resistência do componente permanece normal, entre 115 e 125. Placa RTD, todos os canais foram trocados, mas o problema ainda não foi resolvido. Peço ajuda aos especialistas
Reply #22018-01-16
Seus compressores são acionados por motores? Pela descrição do fenômeno, parece haver uma grande possibilidade de interferência. Verifique se a camada de blindagem do cabo está bem conectada à terra; se isso não funcionar, tente conectar um capacitor de filtragem.
Reply #32018-01-16
É acionado por motor, e as bobinas do motor foram consertadas recentemente. Agora, a temperatura das bobinas está anormal, mas, ao medir a resistência, o valor está normal?
Reply #42018-01-16
Desconecte o sensor de medição no momento da inicialização. Trata-se do ponto de medição de temperatura com transmissor, certo?
Reply #52018-01-17
Se houver interferência eletromagnética, medir a resistência não faz sentido. Recomendo que você use o método de exclusão: desconecte o lado do motor da caixa de conexões no local e conecte uma caixa de resistências para gerar um sinal de resistência. Observe se ainda há flutuações. Ou então, você pode medir a temperatura dos enrolamentos do estator. Com certeza, são os enrolamentos das fases U/V/W. Tente trocar as posições dos enrolamentos normais e dos anormais para observar. Geralmente, esses três sinais estão interligados por bloqueio; antes de operar, é preciso desativar o bloqueio temporariamente.
Reply #62018-01-17
Verifique se há conexões incorretas ou curtos-circuitos; a vibração da unidade é bastante intensa
Reply #72018-01-17
Sem necessidade de envio adicional, sistema de três fios PT100; a resistência do relé medida está tudo bem
Reply #82018-01-18
Problemas de interferência: os terminais que precisam ser aterrados devem ser conectados separadamente ao barramento de aterramento, e posteriormente, todos esses terminais devem ser conectados individualmente ao eletrodo de aterramento.
Reply #92018-01-18
Após esclarecer o problema, desconecte o componente do local. Os canais estão normais ou é um problema de interferência? Agora a questão é como resolver isso. O problema de conexão à terra não existe; o próprio aparelho já possui sistema de conexão à terra
Reply #102018-01-18
Onde é resolvido o problema de um componente que se desligou no local? Se a desconexão for feita no local, o problema pode estar no trecho que vai da resistência térmica até a caixa de conexões no local. Se a desconexão for feita dentro do gabinete, o problema pode estar no trecho que vai do cabo até a resistência térmica. Recomenda-se verificar se o aterramento da blindagem do cabo está funcionando corretamente, bem como se a resistência dos fios do cabo em relação ao terra está dentro dos limites normais.
Reply #112018-01-18
Dentro do armário, os cabos que vão do local até o armário também apresentam temperaturas normais. Provavelmente, o problema está dentro do motor; recentemente, as bobinas do motor foram consertadas
Reply #122018-01-24
Interferências: o fio de resistência térmica e o fio de blindagem são conectados ao pino de terra da placa traseira ativa; a outra extremidade fica solta, sem conexão no local
Reply #132018-01-24
Parece ser um problema de interferência de sinais. Já que você já trocou de canal e do cartão, recomendo que faça a conexão à terra novamente e tente mais uma vez

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.