Este tópico foi editado pela última vez por uclove em 18/01/2018, às 12:04. Foi utilizado o sistema Hilscher; a corrente e a pressão no local são transmitidas através de barras de segurança da VIA Technologies, para depois serem enviadas ao DCS. Em condições normais de exibição, observa-se que 7 valores de corrente e pressão apresentam o símbolo “U”. Ao analisar as tendências históricas, esses valores aparecem como linhas pontilhadas, o que indica que houve interrupção na transmissão dos dados. Mas, ao desconectar o sinal da barreira de segurança do cabo de conexão e conectá-lo novamente, a exibição volta ao normal. Como não há sinal de medição, também é impossível determinar onde está o problema. Além disso, os 7 sinais anormais não estão no mesmo módulo, nem na mesma estação de controle. A medição da terra no painel de controle não revelou nenhum problema. Talvez eu não tenha explicado bem: houve um sinal com o símbolo “U”. Naquela época, basta desligar o cabo e ligá-lo novamente para que tudo voltasse ao normal. Não foi feita nenhuma medição do sinal, e esse tipo de problema não ocorreu mais recentemente. Gostaria de saber se alguém já enfrentou essa situação e quais seriam as causas disso
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 17/01/2018, às 13:16. Você consegue fazer com que o problema se repita? . . . Se não houver, então é assombração! . . . Por que se preocupar com coisas sem importância? Qual é o benefício disso? Acho que você é a pessoa que encontrou quem escreveu o programa para o DCS. Ele provavelmente também não entende por que aparece um “U” ali. Assim como surge um pequeno espinho no seu rosto, você diz que consegue descobrir por quê, não é? :Lol, que azar! Seu professor não te ensinou nada? . :Além disso, até as pessoas mais competentes ficam muito ocupadas. Para resolver um problema tão pequeno como esse, qual seria a necessidade de verificar o código em busca de algum defeito? Ou então, verificar se há algum problema com a tela de exibição? Os profissionais de alto nível ganham um salário anual de 1 milhão ou até 100 milhões. Atender você exige muito esforço e tempo, sem gerar nenhum retorno; não faz sentido para eles :lol
Para sinais analógicos, na Hilscher isso é considerado valor fora da faixa de medição, ou seja, o sinal recebido é inferior a 4 Ma ou superior a 20 Ma
O problema é que é preciso desligar o fio e ligá-lo de novo para que tudo volte ao normal. Isso não faz sentido algum
Meça se o sinal de corrente está acima do limite
Esses painéis no local são semelhantes entre si? Eles entram no sistema de controle central pelo mesmo canal de conexão? Se for o caso, verifique se há alguma interferência externa que possa causar variações nos sinais e, assim, gerar falhas
É apenas uma conexão defeituosa no cabo, não há motivo para se preocupar tanto. Qual é a corrente de interrupção em miliampères? Zero An! Qual é a faixa de medição especificada? 4 a 20 miliamperes! Então, para fritar ovos, 0 miliampères não significa que está fora da faixa de medição? ? ? Não é difícil de entender.
Será que a placa ou o sistema de segurança foram travados devido a interferências fortes? É preciso enviar um sinal para poder restaurar?
Se o sinal de corrente exceder os limites, pode ocorrer esse alarme
Geralmente, as interrupções nas variáveis são marcadas em termos de qualidade, o que permite identificá-las. Portanto, provavelmente não se trata de uma simples interrupção na conexão. Ainda é preciso considerar a possibilidade de interferências. Como foi dito no 8º andar, vale consultar se a Hilscher possui algum mecanismo de bloqueio que exija a interrupção da conexão e seu restabelecimento. Verifique também se as camadas de blindagem dessas linhas de sinal estão devidamente conectadas à terra.
Este tópico foi editado pela última vez por uclove em 2018-6-20, às 23:08. Nos últimos dois dias, esse problema ocorreu mais duas vezes: primeiro, a temperatura do motor flutuava, sem nenhum padrão definido. Depois de aproximadamente 2 horas, a temperatura caía drasticamente, até desaparecer completamente. A temperatura em si não apresentava problemas; a instalação foi feita em no máximo dois dias, e não havia pontos de atrito. Naquela época, o sistema inteiro não contava com equipamentos elétricos de grande porte ou mecanismos de ajuste por frequência. Ao desconectar e reconectar as conexões da resistência térmica no local, tudo voltou ao normal, e o sistema continuou funcionando de maneira estável. Em segundo lugar, ontem houve uma situação em que havia pressão e uma indicação de corrente com o valor “U”. Como isso já aconteceu antes, desta vez não foi necessário desconectar os fios para fazer a verificação. Primeiro, utilizou-se um amperímetro de tipo pinça da FLUKE para medir a corrente, que estava entre 4 e 20 mA, o que é normal. A curva de variação também estava normal. Só quando os fios foram desconectados e reconectados é que o valor “U” deixou de ser exibido. O aterramento do sistema e os componentes relacionados foram verificados pelos técnicos da Hollyland no local; não há nenhum problema. Além disso, esse é o único dispositivo que apresenta esse tipo de problema, e ainda não conseguimos identificar a causa, o que é bastante frustrante