Qual é a diferença entre um interruptor de pressão e o controle por intertravamento de pressão?

2018-01-18View Original

Thread Content

Qual é a diferença entre um interruptor de pressão e o controle por intertravamento de pressão?
Reply #22018-01-18
Os interruptores de pressão podem ser utilizados para o controle por intertravamento de pressão. No entanto, considerando a confiabilidade desses dispositivos, pode haver aderência entre os contatos, além de dificuldades na rastreabilidade dos problemas. Se os interruptores de pressão forem usados para o controle por intertravamento, recomenda-se o uso de uma lógica de intertravamento do tipo “três em dois”. Claro, é melhor utilizar transmissores de pressão para o controle por intertravamento, pois isso permite acompanhar as variações de pressão, facilitando a identificação dos problemas. Em termos de confiabilidade, a lógica “três em dois” continua sendo a melhor opção. Claro, a forma exata da lógica deve ser determinada com base na lógica recomendada pelo pacote de processos ou no nível SILE obtido após a análise HAZOP, o que torna a decisão mais precisa.
Reply #32018-01-18
Um é um interruptor, que é o produto; Um é o controle em cadeia, que é um programa; qual é a comparação?
Reply #42018-01-18
Estes dois são coisas de naturezas diferentes; o primeiro é um instrumento de medição, enquanto o segundo é um método de controle
Reply #52018-01-18
Em um novo projeto, como é possível integrar os procedimentos de controle desse projeto ao sistema DCS existente na sala de controle da fábrica? É necessário comprar um novo painel de controle DCS, ou é possível usar o original? Qual empresa nacional é a melhor para fazer isso?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.