Medidor de vazão eletromagnético

2018-01-18View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por tiandiyi*an em 23/01/2018, às 13:39. O medidor de vazão eletromagnético foi instalado na posição vertical, com trechos de tubo retos. Foi feito um teste com água; após cerca de vinte minutos, o valor indicado pelo medidor voltou a zero. Ao desligar e ligar o equipamento novamente, tudo voltou ao normal. Durante todo esse tempo, a água continuou a fluir.
Reply #22018-01-18
Primeiro, é preciso garantir se o fluxo atende aos requisitos mínimos, se o corte de fluxo em condições de baixo fluxo não é excessivo, se a conexão à terra está correta e se os eletrodos do medidor de fluxo estão contaminados
Reply #32018-01-19
Se for uma tabela nova, é necessário verificar o fornecimento de energia. Além disso, pode haver problemas no circuito impresso do próprio medidor de vazão, que precisa ser substituído e testado, como a placa de alimentação, a placa de sinais, etc. Uma conexão à terra inadequada causa interferências, o que leva a flutuações anormais, sem que o valor volte a zero.
Reply #42018-01-20
O valor de corte para sinais pequenos pode estar definido de forma excessivamente alta. Se o valor de corte for de 40 L/h, então, quando o fluxo de água for menor que 40 L/h, o valor será zerado. Isso significa que, nesse período, o fluxo é muito baixo, e seu fluxo de água é “cortado”.
Reply #52018-01-20
Obrigado a todos, o problema foi resolvido.
Reply #62018-01-21
Já encontrei problemas semelhantes antes. Poderia me orientar sobre como foi resolvido este caso?
Reply #72018-01-21
Ajustei o valor de corte de sinais fracos e refiz a conexão à terra.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.