Thread Content
Nunca trabalhei com a configuração do controlador central JX300X. Agora preciso criar dois operadores manuais (sem valores de medição). A entrada do circuito 1 deve ser conectada à saída do próprio operador manual, mas o compilador exibe erros; não sei qual parâmetro usar para essa conexão. Por favor, quem já usou o controle central JX300X, poderia ajudar a dar uma olhada? Muito obrigado!
A entrada do circuito 1 suporta apenas os pontos indicados pelo ponto de interrogação, daqueles pontos de IA; basta escolher um ponto que não esteja em uso e inseri-lo.
Este tópico foi editado pela última vez por chensf123 em 19/01/2018, às 14:35. Obrigado pelas respostas dos usuários acima – o problema já foi resolvido. É possível apenas escolher ou inserir um sinal de entrada analógico; por isso, foi encontrado um ponto analógico alternativo para conexão. Gostaria de perguntar novamente: como configurar o fluxograma do painel de controle que é exibido para o controle normal (como o painel de controle manual que eu uso), e qual deve ser o sufixo a ser utilizado?
O problema foi resolvido. O valor MV dos dados dinamicamente vinculados corresponde ao módulo de controle de um único circuito do operador manual. Por exemplo, no meu caso, trata-se dos dados dinâmicos de FV1207.MV. Ao clicar nesses dados dinâmicos, é exibido o painel de controle do operador manual.