No local, houve uma alteração no fluxo do processo com o uso de uma placa orifical; a placa orifical foi removida e instalada de maneira invertida. Além disso, o tubo de medição do transmissor de diferença de pressão também precisa ser modificado para se adaptar à câmara de pressão negativa. Gostaria de saber se é possível alterar o fluxo diretamente por meio das configurações do transmissor EJA, sem precisar remover a caixa de membrana, a fim de corrigir a pressão negativa? Especificamente, poderia me indicar quem pode usar o menu 475?
Por que remover a caixa de membrana? Basta inverter os tubos de medição de pressão positiva e negativa, não é?
Os instrumentos e as placas de orifício são separados ou integrados? Se forem integrados, não é preciso trocar os tubos. Desmontável, pode-se desligar a conexão do lado do transmissor, sem precisar usar fogo, certo?
Se for um conjunto de três válvulas, pode-se removê-lo e virá-lo em outra direção; Se for um tubo de pressão conectado a uma flange em formato de cintura, então basta mudar a direção do indicador; isso não envolve trabalhos com fogo. As câmaras de pressão positiva e negativa do transmissor não podem ser trocadas por conta própria; elas já são calibradas na fábrica.
Este tópico foi editado pela última vez por liangjian2 em 19/01/2018, às 16:58. O protocolo Brown oferece a opção de alterar diretamente a direção da medição da pressão; parece que o protocolo HART não possui essa funcionalidade, mas ela pode ser alcançada alterando a faixa de medição. Por exemplo, se a configuração padrão for de 0-16 kPa, é possível definir-a como 0~-16 kPa para testar
Use 475 para alterar os limites superior e inferior: -16 a 0 KPA
O protocolo Brown pode ser alterado com o bt200, mas não é possível fazê-lo com o Hart
Se for uma tabela no protocolo BRAIN, basta usar o controlador manual para alterar o valor de D45. Já se for uma tabela no protocolo HART, não é possível fazer essa alteração pelo controlador manual. Vou lhe contar o método mais simples: não é preciso remover as placas de fixação do transmissor. Basta remover a válvula de ventilação e drenagem do lado oposto ao conjunto de três válvulas, e usar esse lado como lado de medição da pressão. Em seguida, basta instalar a válvula de ventilação e drenagem no lado onde estava antes o conjunto de três válvulas!
1. Não sei se o manômetro pode ser usado com pressão inversa. 2. Mesmo que seja possível, haverá perda de precisão. Quanto exatamente, eu não sei; só os cães ou Er Dogue sabem. 3. Se não se segue o caminho correto, por que então seguir um caminho errado e agir de maneira contrária?
Os lados de alta pressão H e os lados de baixa pressão L do transmissor EJA podem ser trocados entre si.
O EJA da Yokogawa Electric permite que se defina arbitrariamente o lado de alta pressão e o lado de baixa pressão. No entanto, na hora da encomenda, a fabricante indica esses lados no instrumento, para facilitar a instalação. Para garantir a segurança, não é necessário alterar o transmissor; basta redefini-lo diretamente pelo operador manual.
Hehe. . . Remova o transmissor; se o colocar de cabeça para baixo, não é como se estivesse invertido?
Isso realmente pode ser trocado, mas a precisão será muito menor.
Primeiramente, o transmissor de diferença de pressão mede a pressão e não consegue alterar a direção do fluxo. Mudar a faixa para 0 a -16 deve ser uma solução.