Sobre a correção do problema da câmara de pressão negativa no transmissor de diferença de pressão

2018-01-19View Original

Thread Content

No local, houve uma alteração no fluxo do processo com o uso de uma placa orifical; a placa orifical foi removida e instalada de maneira invertida. Além disso, o tubo de medição do transmissor de diferença de pressão também precisa ser modificado para se adaptar à câmara de pressão negativa. Gostaria de saber se é possível alterar o fluxo diretamente por meio das configurações do transmissor EJA, sem precisar remover a caixa de membrana, a fim de corrigir a pressão negativa? Especificamente, poderia me indicar quem pode usar o menu 475?
Reply #22018-01-19
Por que remover a caixa de membrana? Basta inverter os tubos de medição de pressão positiva e negativa, não é?
Reply #32018-01-19
Os instrumentos e as placas de orifício são separados ou integrados? Se forem integrados, não é preciso trocar os tubos. Desmontável, pode-se desligar a conexão do lado do transmissor, sem precisar usar fogo, certo?
Reply #42018-01-19
Se for um conjunto de três válvulas, pode-se removê-lo e virá-lo em outra direção; Se for um tubo de pressão conectado a uma flange em formato de cintura, então basta mudar a direção do indicador; isso não envolve trabalhos com fogo. As câmaras de pressão positiva e negativa do transmissor não podem ser trocadas por conta própria; elas já são calibradas na fábrica.
Reply #52018-01-19
Este tópico foi editado pela última vez por liangjian2 em 19/01/2018, às 16:58. O protocolo Brown oferece a opção de alterar diretamente a direção da medição da pressão; parece que o protocolo HART não possui essa funcionalidade, mas ela pode ser alcançada alterando a faixa de medição. Por exemplo, se a configuração padrão for de 0-16 kPa, é possível definir-a como 0~-16 kPa para testar
Reply #62018-01-19
Use 475 para alterar os limites superior e inferior: -16 a 0 KPA
Reply #72018-01-19
O protocolo Brown pode ser alterado com o bt200, mas não é possível fazê-lo com o Hart
Reply #82018-01-19
Se for uma tabela no protocolo BRAIN, basta usar o controlador manual para alterar o valor de D45. Já se for uma tabela no protocolo HART, não é possível fazer essa alteração pelo controlador manual. Vou lhe contar o método mais simples: não é preciso remover as placas de fixação do transmissor. Basta remover a válvula de ventilação e drenagem do lado oposto ao conjunto de três válvulas, e usar esse lado como lado de medição da pressão. Em seguida, basta instalar a válvula de ventilação e drenagem no lado onde estava antes o conjunto de três válvulas!
Reply #92018-01-20
1. Não sei se o manômetro pode ser usado com pressão inversa. 2. Mesmo que seja possível, haverá perda de precisão. Quanto exatamente, eu não sei; só os cães ou Er Dogue sabem. 3. Se não se segue o caminho correto, por que então seguir um caminho errado e agir de maneira contrária?
Reply #102018-01-20
Os lados de alta pressão H e os lados de baixa pressão L do transmissor EJA podem ser trocados entre si.
Reply #112018-01-21
O EJA da Yokogawa Electric permite que se defina arbitrariamente o lado de alta pressão e o lado de baixa pressão. No entanto, na hora da encomenda, a fabricante indica esses lados no instrumento, para facilitar a instalação. Para garantir a segurança, não é necessário alterar o transmissor; basta redefini-lo diretamente pelo operador manual.
Reply #122018-01-21
Hehe. . . Remova o transmissor; se o colocar de cabeça para baixo, não é como se estivesse invertido?
Reply #132018-01-25
Isso realmente pode ser trocado, mas a precisão será muito menor.
Reply #142018-01-25
Primeiramente, o transmissor de diferença de pressão mede a pressão e não consegue alterar a direção do fluxo. Mudar a faixa para 0 a -16 deve ser uma solução.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.