Thread Content
Posso perguntar quantos instrumentos no local podem ser acionados por uma fonte de alimentação de 220 V-24 V com uma fonte de alimentação geral de 3A? Como calcular a capacidade ao projetá-la? Por exemplo, existem válvulas, transmissores, radares, diapasões e transmissores de temperatura no local. Existem 10 válvulas de comutação, 4 transmissores de temperatura, 4 transmissores de pressão, 2 radares e um medidor de fluxo de massa. Uma fonte de alimentação 3A é suficiente?
A potência da válvula solenóide da válvula de comutação é de cerca de 11W e a potência do instrumento é de cerca de 5W. Você pode fazer uma estimativa aproximada e deixar alguma margem.
Para isso, é necessário considerar o consumo de energia dos instrumentos no local durante a operação normal. Você deve deixar alguma margem, como 20%, mesmo que não precise de fonte de alimentação.* * perda de vida
Esta postagem foi postada pela última vez por Allen-80s em 19/01/2018 09:11 Editar: fonte de alimentação de 24V, corrente 3A, potência de 72W. Escolha a válvula solenóide da válvula interruptora de baixo consumo de energia, que tem cerca de 4W. 10 unidades equivalem a 40W. De quem é o transmissor de temperatura? Verifique o manual. O inteligente não deve ser muito grande. Cada unidade não deve ser maior que 1W. Radar e medidor de fluxo de massa são relativamente falando. É relativamente grande. Como a fonte de alimentação é de 24 V, a fonte de alimentação do radar e do fluxo de massa também é de 24 V. A partir desta tensão, a potência não é ruim. Você ainda precisa consultar o manual para obter o valor específico. Deve ser quase o mesmo em estimativa. Qual chave de corrente deve ser selecionada para a chave de nível superior? Se possível, recomenda-se aumentar um pouco. Algumas sugestões são para referência. Além disso, os transmissores de temperatura e pressão podem ser considerados alimentados por loop e não devem ser incluídos no cálculo da fonte de alimentação externa.
1. Por razões de segurança, a fonte de alimentação dos instrumentos deve ser isolada uma da outra - às vezes os instrumentos compartilham uma fonte de alimentação comum e os sinais dos instrumentos podem interferir uns com os outros. 2. A potência de um medidor de dois fios 4 ~ 20 mA deve ser estimada em 25 mA ou 30 mA. Para outras coisas, o poder depende do que diz a documentação técnica de Dongdong. 3. Considerando o calor, geralmente é usada a fonte de alimentação. Estima-se que poucas pessoas utilizem mais da metade da energia.
Esta postagem foi editada pela última vez por budaoweng123 em 19/01/2018 13:29 O radar Rosemount geralmente possui 4 transmissores de temperatura e 4 transmissores de pressão de cerca de 15W. Estes devem ser instrumentos de dois fios, alimentados pelo canal do instrumento, e não necessitam de fonte de alimentação separada.
Isso exige que você verifique o consumo de energia do instrumento no circuito de alimentação e crie uma certa margem para garantir que o instrumento funcione normalmente. Não há como obter resultados precisos fazendo esta pergunta. Você pode fazer estatísticas em sua própria tabela no local.