Escolha do medidor de nível

2018-01-19View Original

Thread Content

Quanto à escolha do medidor de nível, quais são os requisitos para seu uso? Atualmente, trata-se de determinar a divisão entre água e ciclohexano: como é possível realizar o controle remoto?
Reply #22018-01-19
Para medidores de nível, são frequentemente utilizados medidores de nível a flutuador.
Reply #32018-01-19
Boias, válvulas de retenção magnéticas, eletroestricção e radar de ondas guiadas, tudo serve. Escolha o preço adequado de acordo com as condições de processo.
Reply #42018-01-19
Eu originalmente queria recomendar o uso de flanges duplas, mas, após verificar a densidade relativa (água = 1), percebi que ela é de 0,95 – uma diferença muito pequena em relação à da água. Por isso, não recomendo esse uso. É melhor optar por boias da Fisher ou da Dandong Botong!
Reply #52018-01-19
Hehe, se as duas flanges não funcionarem, então o flutuador também não vai funcionar, assim como o mecanismo de detecção magnética. Tudo isso não vai funcionar, {:2_36:} Até os macacos vão rir de você por não entender lógica alguma
Reply #62018-01-20
Obrigado a todos pela participação. Como a diferença de densidade entre o ciclohexano e a água é muito pequena, gostaríamos de escolher um medidor com alta sensibilidade. Por favor, ajudem a recomendar algum modelo. Além disso, o dispositivo deve permitir controle remoto; se não for possível, então seria melhor instalar câmeras de vigilância para operar o sistema
Reply #72018-01-20
Impedância de radiofrequência: Os interruptores de impedância de radiofrequência são também frequentemente chamados de medidores de nível por impedância de radiofrequência ou medidores de carga por impedância de radiofrequência. A admittance de radiofrequência é uma nova tecnologia de controle de nível, desenvolvida a partir da técnica capacitiva. Ela é mais confiável, precisa e versátil, além de evitar o acúmulo de material. Trata-se, portanto, de uma evolução da tecnologia de controle de nível baseada em capacitância. A chamada admittance de radiofrequência refere-se ao inverso da impedância em eletricidade. Ela é resultante da combinação de componentes resistivos, capacitivos e indutivos. Já radiofrequência se refere ao espectro de ondas de rádio de alta frequência; portanto, a admittance de radiofrequência pode ser entendida como a medição da admittance por meio de ondas de rádio de alta frequência. Quando o instrumento está em funcionamento, seus sensores formam um valor de admittance com a parede do tanque e com o meio a ser medido. À medida que o nível do fluido muda, o valor de admittance também muda. A unidade eletrônica converte esse valor de admittance em um sinal que indica o nível do fluido, permitindo assim a medição do nível e dos limites do mesmo.
Reply #82018-01-21
A densidade do ciclohexano é de 0,94, o que é quase igual à do água. É possível separá-los?
Reply #92018-01-21
Deus, como é que se escolhe então?
Reply #102018-01-21
Vamos continuar discutindo isso. Ou seja, se não for possível usar um medidor de nível, como podemos conseguir um controle remoto?
Reply #112018-01-21
Ciclohexanona e água têm pequena diferença de densidade, além disso, se dissolvem uma na outra; provavelmente não existe uma interface bem definida, certo? Após esse processo de adição dos materiais, tanto o processo de miscelânea quanto a densidade e a constante dielétrica mudam, e não permanecem constantes. Portanto, tentar determinar a posição da interface medindo a diferença de pressão, a força de flutuação ou a capacitância resultará em erros {:2_32:} O macaco disse: Talvez só reste “instalar uma câmera de vídeo” para observar a interface. Quando a diferença de densidade é pequena, especialmente quando há uma fase mista, para evitar erros na medição, eu não recomendo a medição da posição do limite. Em vez disso, sugiro que se meça a densidade, como base para determinar o ponto de corte. Veja esta figura como referência
Reply #122018-01-22
Obrigado~! Claro e fácil de entender. Tenho uma ideia agora: seria possível realizar o monitoramento e o controle com base nas diferenças de condutividade. Não sei se isso é viável. Por favor, me respondam! Obrigado! |~!
Reply #132018-01-22
1. Condutividade elétrica. . . . . . . . . . . . . Derivação da interface de potencial a partir da medição da condutividade elétrica. . . . . . . 2. Existem produtos prontos para isso? Eu não entendo. 3. Acho que não vai ser muito fácil, não é? Para medir a condutividade com excitação em corrente contínua, estima-se que o sensor não durará muitos dias, pois se oxidará e ficará inutilizável. Já na medição de condutividade com excitação em corrente alternada, há influências da capacitância e da indutância; portanto, o sinal obtido provavelmente será difícil de ser processado. 4. Primeiro, é preciso verificar qual é a diferença na resistividade entre os dois métodos. . . Quando a diferença não é muito grande, como o líquido e o material são miscíveis, inevitavelmente surgem erros incontroláveis, que acabam sendo bastante significativos. 5. Realmente, não entendo isso. Não posso oferecer nenhuma ajuda significativa. Desculpe. .
Reply #142018-01-22
Quando as densidades dos dois meios são semelhantes, geralmente os nivômetros relacionados à densidade não são precisos! Aqui temos 1:0,95; ao usar medição de interface com duas flanges, o resultado não é preciso.
Reply #152018-01-22
Quais são os requisitos do processo? Solubilidade mútua, ausência de interface definida. Por que é necessário medir a interface?
Reply #162018-01-23
As duas substâncias devem ser recuperadas na camada superior, e não é permitido que a camada de água chegue até lá. Além disso, é necessário realizar um monitoramento e controle à distância, para economizar recursos humanos e alcançar um funcionamento totalmente automático
Reply #172018-01-24
:L: É preciso distinguir as interfaces para que seja possível realizar o controle automático à distância do processo de recuperação dos materiais da camada superior. O “huanyitong” continua sendo utilizado nesse processo; o “huanyitong” é, na verdade, um solvente! Atualmente, ainda se depende de observação visual em campo para controlar os limites~! Conversei com os funcionários da empresa que desenvolve soluções automatizadas de avaliação e diagnóstico de segurança. A densidade é semelhante, o que dificulta a definição de limites; além disso, a condutividade elétrica é difícil de controlar~! Recomenda-se o uso de uma câmera de alta definição para possibilitar o controle manual à distância
Reply #182018-01-25
Qual é a diferença de condutividade elétrica entre o ciclohexano e a água? Por favor, verifique isso. Se a diferença for grande, acho que seria viável usar um medidor de nível baseado no princípio da condutividade elétrica para determinar a interface entre os dois. É apenas um incômodo: é preciso ajustar repetidamente a sensibilidade dos instrumentos para encontrar a melhor sensibilidade possível.
Reply #192018-01-25
Seria viável adicionar um coalescedor para separar a água do ciclohexano?
Reply #202018-02-25
Esta postagem foi editada pela última vez por #GufengPiaoliu#_IOQI em 25/02/2018 às 08:55. Como era período de Ano Novo, não pude responder imediatamente. Embora ainda não tenha feito a instalação, segundo os técnicos da empresa de automação, para diferenças de densidade superiores a 0,03, é possível optar pelo uso de um medidor de nível. Quanto ao modelo exato, vou postar fotos depois da instalação, para que todos possam ver

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.