Na parte inferior da torre de refino de acrílico 220, é utilizado um medidor de nível com duas flanges. Durante o uso, é criada uma pressão negativa, e a válvula localizada na base da flange inferior costuma se entupir, o que causa medições imprecisas. Quando a temperatura do meio é baixa, ocorre cristalização; além disso, não é fácil fornecer aquecimento àquela válvula. Quando a temperatura é alta, ocorre fusão do material. É uma situação bastante complicada. Existe alguma solução boa para resolver isso sem parar o veículo?
Reply #22018-01-23
Para situações de emergência temporária, deve-se levar em consideração o aquecimento auxiliar. Se for difícil fornecer aquecimento auxiliar por meio de tubos de cobre ou aço inoxidável, pode-se usar outros tipos de mangueiras, que são mais fáceis de serem utilizadas (como mangueiras de plástico, mangueiras de oxigênio ou tubos feitos de materiais fluorados). Para resolver o problema de forma definitiva, pode-se utilizar válvulas com revestimento térmico. Eu não trabalho com acrílico; não estou familiarizado com o processo de produção do acrílico. Talvez eu esteja errado, por favor, não riam de mim
Reply #32018-01-23
1. Pressão negativa, qual é o valor da pressão negativa? . 2. Para a pressão negativa, utiliza-se um sistema com duas flanges; mesmo que não haja cristalização, ainda assim não é possível obter uma medição precisa. Veja a Figura 3. É melhor usar um medidor de nível de vácuo com dois sensores, fazendo a diferença entre as leituras dos mesmos. O sensor para a fase líquida deve ser do tipo inserível, sendo colocado dentro do tanque de armazenamento. 4. Qual é a temperatura dentro do tanque de armazenamento?
Reply #42018-01-23
Por que não considerar colocá-lo em uma caixa isolante?
Reply #52018-01-23
Não conheço muito bem o vosso processo de produção. Se o aquecimento a vapor for muito intenso e causar problemas, pode-se considerar a adição de um aquecimento elétrico para testar. Por que, na hora da escolha, não se considerou o modelo de inserção?
Reply #62018-01-23
Daqui para frente, o estacionamento será do tipo de inserção, e então as válvulas na parte inferior não serão mais necessárias. Como é a pressão negativa em condições de operação? Se a pressão negativa for muito alta, as conexões de duas flanges não funcionarão bem.
Reply #72018-01-24
Por que se utiliza dupla flange em ambientes de pressão negativa? A caixa de membrana não consegue suportar
Reply #82018-01-24
Desde que a pressão negativa não seja muito intensa, é possível usar flanges duplas. Nós também os utilizamos por dez anos antes que eles se danificassem
Reply #92018-01-25
Quais são as temperaturas de cristalização e fusão, respectivamente? Com um aquecimento leve, certamente não haverá problemas, certo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.