Os sistemas DCS e SIS atuais exigem duas entradas de UPS e uma entrada de energia elétrica da rede. Para as saídas dos dois UPS, é necessário usar placas de conexão em paralelo, ou cada um deles fornece sua própria saída?
Reply #22018-01-29
Se analisarmos separadamente o fornecimento de energia do sistema UPS, para o próprio sistema, existe um fornecimento de energia duplo. Além disso, o UPS também pode fornecer energia a partir das baterias, por meia hora. Não faz sentido então usar o UPS em modo de saída em paralelo; Para instrumentos alimentados por uma única fonte de energia, realmente foi proposto o uso de UPS para fornecer energia em modo paralelo. No entanto, atualmente o que se discute é a possibilidade de fazer a troca de fontes de energia. Do ponto de vista do próprio dispositivo, existe apenas um circuito de conexão à eletricidade; qual seria então o sentido de realizar essa troca? Além disso, a troca leva tempo – no mínimo, 200 ms. Quanto à solução em modo paralelo, se a tensão for de 380V, não é possível conectar os dispositivos em paralelo. Pelo menos, seria necessário equilibrar a tensão antes de fornecer energia. Nunca usei placas de conexão em modo paralelo; podemos discutir esse assunto mais a fundo.
Reply #32018-01-30
Se houver algum problema com o cartão de conexão em paralelo, todo o UPS será inutilizado. Já encontrei no local problemas com a placa de conexão em paralelo dos GE UPS, o que causou a parada do equipamento. A maioria dos DCS possui configuração de dupla fonte de energia, correspondendo exatamente a um UPS cada. Para sistemas sem duas fontes de energia, pode-se considerar o interruptor de comutação estática STS. Ou, por exemplo, se houver 6 estações de operação, três delas são alimentadas pela UPS1, e as outras três pela UPS2.
Reply #42021-03-12
Em geral, a saída do UPS e a energia elétrica da rede vão para os gabinetes dos sistemas DCS e SIS. Ambos os tipos de armários possuem um dispositivo de comutação de dupla fonte de energia. Basta conectar as duas fontes de alimentação aos terminais de energia do gabinete, de acordo com as especificações e requisitos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.