A válvula de regulação que controla a pressão na saída do reator utiliza um posicionador da Siemens. Atualmente, há grandes flutuações na pressão do reator. Observações no local mostram que, quando a válvula é operada manualmente, sua posição sofre algumas flutuações. Não se sabe qual é a causa disso
Primeiro, verifique se a válvula está vazando ar e se o braço de feedback está solto. Por fim, é possível ajustar adequadamente a zona morta
Qual é o valor adequado para a zona morta? Agora é 0.0.
Depende da situação. Primeiro, ajuste para 0,5 e veja. Se for maior que 3, não é necessário fazer mais ajustes; procure outra causa
1. Primeiro, resolva as causas das flutuações na válvula. Se as flutuações ocorrem no modo manual, com certeza é por causa de algum problema nos instrumentos de controle. Se a pressão de saída do localizador continuar flutuando mesmo no modo manual, pode haver vazamentos na pressão que chega ao atuador, especialmente nas conexões. Também pode ser um problema interno no localizador. É possível realizar testes para detectar vazamentos; se não for encontrado nenhum vazamento externo, pode-se considerar a substituição do localizador; 2. Existe um retorno no ponto de conexão da haste de feedback, o que também pode causar flutuações na válvula ; 3. É melhor não definir zona morta no localizador, especialmente em locais onde é necessária um controle preciso ; 4. Se o problema das flutuações na válvula for resolvido, é possível adicionar um filtro de 3 a 5 segundos ao sinal de pressão. Depois, ajustando os parâmetros PID, é possível colocar o sistema em modo automático, o que permitirá estabilizar a pressão ; Se a pressão na saída do reator ainda estiver flutuando, identifique as causas no sistema de processo e a interação entre as partes upstream e downstream.