Problemas com os localizadores da Siemens

2018-01-30View Original

Thread Content

A válvula de regulação que controla a pressão na saída do reator utiliza um posicionador da Siemens. Atualmente, há grandes flutuações na pressão do reator. Observações no local mostram que, quando a válvula é operada manualmente, sua posição sofre algumas flutuações. Não se sabe qual é a causa disso
Reply #22018-01-31
Primeiro, verifique se a válvula está vazando ar e se o braço de feedback está solto. Por fim, é possível ajustar adequadamente a zona morta
Reply #32018-01-31
Qual é o valor adequado para a zona morta? Agora é 0.0.
Reply #42018-01-31
Depende da situação. Primeiro, ajuste para 0,5 e veja. Se for maior que 3, não é necessário fazer mais ajustes; procure outra causa
Reply #52018-02-01
1. Primeiro, resolva as causas das flutuações na válvula. Se as flutuações ocorrem no modo manual, com certeza é por causa de algum problema nos instrumentos de controle. Se a pressão de saída do localizador continuar flutuando mesmo no modo manual, pode haver vazamentos na pressão que chega ao atuador, especialmente nas conexões. Também pode ser um problema interno no localizador. É possível realizar testes para detectar vazamentos; se não for encontrado nenhum vazamento externo, pode-se considerar a substituição do localizador; 2. Existe um retorno no ponto de conexão da haste de feedback, o que também pode causar flutuações na válvula ; 3. É melhor não definir zona morta no localizador, especialmente em locais onde é necessária um controle preciso ; 4. Se o problema das flutuações na válvula for resolvido, é possível adicionar um filtro de 3 a 5 segundos ao sinal de pressão. Depois, ajustando os parâmetros PID, é possível colocar o sistema em modo automático, o que permitirá estabilizar a pressão ; Se a pressão na saída do reator ainda estiver flutuando, identifique as causas no sistema de processo e a interação entre as partes upstream e downstream.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.